电气设计新手关于箱式变的几个问题请教!
gjydyx
gjydyx Lv.2
2009年02月24日 15:14:57
只看楼主

1. 高压进线处,设置了一个控制变压器:BK-400VA 100/220 此处控制变压器的作用是什么?根据什么来选择该控制变压器的规格? 参数100/220 中的100代表什么意思?2. 现在手头有个国外的项目,老外提供的电压等级是6.6kV. 高压器件的选型该选6KV还是10KV?3. 哪位高手介绍本关于变电所设计方面的好书或者技术资料,万分感谢!

1. 高压进线处,设置了一个控制变压器:BK-400VA 100/220 此处控制变压器的作用是什么?根据什么来选择该控制变压器的规格? 参数100/220 中的100代表什么意思?

2. 现在手头有个国外的项目,老外提供的电压等级是6.6kV. 高压器件的选型该选6KV还是10KV?

3. 哪位高手介绍本关于变电所设计方面的好书或者技术资料,万分感谢!
免费打赏
lingxuct
2009年02月24日 19:12:14
2楼
100/220是接在PT二次的给控制线路供电的变压器。
选6.3KV系统电压等级的。
没好书,也不知道什么是“关于变电所设计方面的”技术资料。
回复
mwf78
2009年02月25日 09:12:56
3楼
1. 高压进线处,设置了一个控制变压器:BK-400VA 100/220 此处控制变压器的作用是什么?根据什么来选择该控制变压器的规格? 参数100/220 中的100代表什么意思?
BK-400VA 100/220 此处控制变压器的作用是提供AC220V控制电源,根据什么选择变压器的规格?只要输出是AC220V的控制变压器就可以,怎么选容量要根据所带负荷大小。 参数100/220 中的100代表100V,从高压PT二次侧引来。

2. 现在手头有个国外的项目,老外提供的电压等级是6.6kV. 高压器件的选型该选6KV还是10KV?
选6.3KV就可以了。(要注意国外的用电频率!)

3. 哪位高手介绍本关于变电所设计方面的好书或者技术资料,万分感谢
资料太多了,人和人的需求不一啊:handshake
回复
vbn
2009年02月26日 14:49:51
4楼
“变电所设计方面的好书 ”我这有规范 。下载吧!:)
回复
信马由缰
2009年02月26日 22:41:59
5楼
BK-400VA 100/220
BK 控制变压器 容量400VA 额定一次电压100V 二次电压220V
此处控制变压器的作用是提供AC220V控制电源
回复
whb9501
2009年02月27日 15:41:25
6楼
严重同意三楼,说得好
回复
gmljq
2009年03月12日 14:01:49
7楼
100/220是接在PT二次的给控制线路供电的变压器。100代表100V。
选6.3KV系统电压等级的。
回复

相关推荐