如果发电机容量很小,用断路器可以满足其额定电流,变压器主母线与发电机应急母线能否断路器联络?急问,急问。
如果发电机容量很小,用断路器可以满足其额定电流,变压器主母线与发电机应急母线能否断路器联络?
急问,急问。
2楼
不明白“用断路器可以满足其额定电流”的意思。
“发电机应急母线”在发电机不发电时由谁供电?
回复
3楼
没听明白。如果切换,需要同期。
回复
4楼
好像一般备用电源都是用的刀闸联络的
回复
5楼
如果发电机由蓄电池供电自起,建议选用双电源转换开关,如果发电机手动起动,可采用双投刀开关.
回复
6楼
问的不是很清楚!用断路器可以满足其额定电流?什么意思?
回复
7楼
就是发电机的容量很小,只有200kw,在与市电切换时,能否用断路器进行双电源切换?
回复
8楼
没听明白。如果切换,需要同期。
回复
9楼
我们一般用框架开关实现机械电气连锁,塑壳行不?
回复
10楼
断路器联络不可靠.
回复