请教:什么原因导致正在运行的低压进线总柜断路器跳闸,报警显示“接地”电流2500A
请教:什么原因导致正在运行的低压进线总柜断路器跳闸,报警显示“接地”电流2500A
2楼
是什么牌子的断路器,跳闸后可否在送上,问题描述的有点不太清楚
回复
3楼
电路短路,形成短路电流,致使低压进线总柜断路器跳闸.
回复
4楼
相对地短路.
回复
5楼
故障不清楚,要说详细点
回复
6楼
什么原因?不是显示很清楚啊,接地故障电流达2500A!
回复
7楼
1、出线电缆有问题啊!
回复
8楼
按常理分析,肯定是接地保护动作
有时候电流显示的不是很准,也许是个采样峰值
回复
9楼
零序互感器是不是有问题
回复
10楼
有可能开关过热后,造成开关接地。等冷却后。又恢复正常。需要量开关是否绝缘。
回复
11楼
这跟你的系统接地有关系,如果是直接接地系统zai9发生接地故障的时候当然是要跳闸的了,如果是经小电阻接地系统也不允许超过Laing个小时的啊,如果不是继电器的误动作就是真有接地故障了,所以建议试拉后看是否是因为接地引起的跳闸。然后检查完了试送一次看看情况
回复