请教:什么原因导致正在运行的低压进线总柜断路器跳闸,报警显示“接地”电流2500A

请教:什么原因导致正在运行的低压进线总柜断路器跳闸,报警显示“接地”电流2500A
免费打赏
dv100
2009年02月24日 08:22:19
2楼
是什么牌子的断路器,跳闸后可否在送上,问题描述的有点不太清楚
回复
xj.7204
2009年02月24日 08:25:18
3楼
电路短路,形成短路电流,致使低压进线总柜断路器跳闸.
回复
mr_yon
2009年02月24日 09:54:10
4楼
相对地短路.
回复
likun99999999
2009年02月24日 10:50:23
5楼
故障不清楚,要说详细点
回复
lingxuct
2009年02月24日 12:02:00
6楼
什么原因?不是显示很清楚啊,接地故障电流达2500A!
回复
qiujingyuan
2009年02月24日 15:31:43
7楼
1、出线电缆有问题啊!
回复
xuxianjie
2009年02月24日 15:36:44
8楼
按常理分析,肯定是接地保护动作
有时候电流显示的不是很准,也许是个采样峰值
回复
mars_qf
2009年02月25日 13:09:30
9楼
零序互感器是不是有问题
回复
013310930
2009年02月25日 13:25:35
10楼
有可能开关过热后,造成开关接地。等冷却后。又恢复正常。需要量开关是否绝缘。
回复
dmf5519
2009年02月25日 16:58:58
11楼
这跟你的系统接地有关系,如果是直接接地系统zai9发生接地故障的时候当然是要跳闸的了,如果是经小电阻接地系统也不允许超过Laing个小时的啊,如果不是继电器的误动作就是真有接地故障了,所以建议试拉后看是否是因为接地引起的跳闸。然后检查完了试送一次看看情况
回复