单相接地时零序C.T位置的问题?
xu_yanbin
xu_yanbin Lv.2
2009年02月23日 22:44:27
来自于继电保护
只看楼主

关于单相接地上网查到下面的话,不明白是什么意思,有谁能解释一下:对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序C.T,对在低压侧母排的零序C.T必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序C.T安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序C.T,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易蔬忽。

关于单相接地上网查到下面的话,不明白是什么意思,有谁能解释一下:
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序C.T,对在低压侧母排的零序C.T必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序C.T安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序C.T,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易蔬忽。
有没有人解释一下上面的话?????
免费打赏
lingxuct
2009年02月24日 12:35:00
2楼
这话是针对低压零序保护用的,就是要把零序电流检测点放在变压器的中性点N上!因为低压零序电流是集中到变压器中性点上,也是对变压器中性点电流的保护,理解了这一点,就明白上面的话了。
回复
gwbx11
2009年02月24日 20:53:56
3楼
同意2楼。CT要装在接地电流必经的回路,才能完全反映故障情况。
回复
xu_yanbin
2009年02月25日 17:47:17
4楼
那要是低压零序CT装在N线母排上,零序保护不会动作么??发生接地时,零序电流是怎么走的??
回复

相关推荐

APP内打开