一般开关柜和母线槽对于回路电阻测试这一方面是 施加几A的电流然后标准是不超过多少微欧?谢谢
一般开关柜和母线槽对于回路电阻测试这一方面是 施加几A的电流然后标准是不超过多少微欧?谢谢
2楼
1.开关柜和母线槽对于回路电阻测试,一般施加100A的电流;
2.在GB/T11022-1999的7.3条规定,主回路电阻值是通过试验来确定的,即该产品通过温升试验的回路电阻值(冷态)加上此值的20%。例如,某产品通过的温升试验的回路电阻值(冷态)为100μΩ,则这种产品的主回路电阻值不得大于120μΩ。
——也就是说:某型号开关柜主回路的电阻测试标准,是以该开关在通过温升试验时的型试试验结果,校正后为准的。一般来说,电流越大,其值越小。
3.一般的母线接点电阻,一般不大于同等长度母线电阻值的1.2倍吧?
回复