求教 恶劣环境接地制作
amdintel
amdintel Lv.2
2009年02月23日 16:49:37
来自于防雷减灾
只看楼主

某电站,附近河滩全是石头,测电阻的时候测针都找不到地方插,方圆1000米以内找不到有土壤的地方,已经做有接地网,但是经测量工频接地电阻为18欧姆左右,现需重新制作地网,要求需降到1欧姆以下,现在采用什么方法比较好?经济又合理第一:换土是换不了的,附近是河滩,换了也被水冲走,再说也不好挖第二:深井,河滩下是否有低电阻率土壤不好确定,心中没底还请接地请高手赐教

某电站,附近河滩全是石头,测电阻的时候测针都找不到地方插,方圆1000米以内找不到有土壤的地方,已经做有接地网,但是经测量工频接地电阻为18欧姆左右,现需重新制作地网,要求需降到1欧姆以下,现在采用什么方法比较好?经济又合理
第一:换土是换不了的,附近是河滩,换了也被水冲走,再说也不好挖
第二:深井,河滩下是否有低电阻率土壤不好确定,心中没底

还请接地请高手赐教
adan009
2009年02月25日 10:02:51
2楼
楼主可采用全面等电位的方法
回复
amdintel
2009年02月25日 10:56:36
3楼
业主要求的是接地电阻 实测数值
现在已经决定采用在河滩挖一大坑,埋接地模块加降阻剂,回填低电阻率土壤,但是对于效果心中也没底,哪位有更好i的方法啊
回复
adan008
2009年02月25日 11:30:02
4楼
:handshake :handshake

[ 本帖最后由 adan008 于 2009-2-27 11:41 编辑 ]
回复
dljeth
2009年02月25日 22:22:32
5楼
1欧姆以下??钱可要花到位了......
回复
panbingyi
2009年02月27日 20:38:23
6楼
cbvcxbnfghfgh
回复
panbingyi
2009年02月27日 21:08:35
7楼
您讲的河滩条件的确有问题。河滩总会有卵石和土,是否可以钻孔并联接地体,钻孔深、成本高、防腐处理都是问题,如能打几个深孔,定会好些。供参考。
回复
lmj961
2009年02月28日 16:40:36
8楼
你讲的是水电站接地测试吗?我怎么感觉你好象并不懂测试呢?水电站地网对角线多远啊?1000米就能达到测试精度和作用?再说了,有没有土壤跟测试没关系,测试所用的电流、电压极其主要功能就是为了提供一个稳定电流(一般30A,现在要求50A)以用于测试。
我猜应该是没并网的小水电,不过接地也不能马虎,接地做好了,最少说来对自己的机组也是有好处的,再说变压器也不便宜啊,水电站接地要考虑的一是安全的工频接地电阻,二是冲击接地的就近接地原则,三是厂区安全的跨步电压和接触电势值。
要实现水电站的接地目的,接地方式无外乎三种,一是扩大接地面积(有外引地网和深埋接地极接地两种方式),二是降低土壤电阻率(使用降阻剂??换土?地下水位或者水下地网都是方法),三是使用低电阻率接地材料(铜??接地模块等等)。
楼主明知道河滩土壤电阻率高,还知难而上在此做地网,如果接地极至地下水位下也还好说,不然就是浪费金钱(接地模块含水太多接地效果不佳,还不如用圆钢),再说洪水一来哪有不冲走的道理?为什么不采用坝前水库死水位做水下地网?
回复
amdintel
2009年03月02日 11:07:56
9楼
水电站接地测试,我的确不懂,我说方圆1000米找不到土壤想表达的意思是附近没有低电阻率土壤和开挖难度较大,和测试无关,我们用的接地电阻测试仪也不会拉那么长的线
另外,发电的水是通过涵洞到电站的,坝前死水位在十几公里以外!
换土后表面再做加固处理,防止水流冲蚀
电站接地我们做的比较少,见笑了
回复
supermashimaro
2009年03月03日 11:31:53
10楼
“楼主明知道河滩土壤电阻率高,还知难而上在此做地网,如果接地极至地下水位下也还好说,不然就是浪费金钱(接地模块含水太多接地效果不佳,还不如用圆钢),再说洪水一来哪有不冲走的道理?为什么不采用坝前水库死水位做水下地网?”
我们一般这种情况都是接地干线引至河底做水下地网的,就如楼上说的一样。
回复