吸气温度可能低于蒸发温度?
feiyie2003
feiyie2003 Lv.2
2009年02月22日 19:23:43
只看楼主

最近我在机组的调试过程中,蒸发压力对应的冷媒温度为6.6度左右,而吸气管上的温度计现实的吸气温度为6.1度,请问这种情况正常么?说明一下,机组为螺杆式满液机组,排除仪表的误差。谢谢了!

最近我在机组的调试过程中,蒸发压力对应的冷媒温度为6.6度左右,而吸气管上的温度计现实的吸气温度为6.1度,请问这种情况正常么?
说明一下,机组为螺杆式满液机组,排除仪表的误差。
谢谢了!
免费打赏
wybbyw
2009年04月04日 18:49:23
22楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复

相关推荐

APP内打开