请教,毛细管正常状态下会不会结霜
c103497
c103497 Lv.2
2009年02月22日 14:26:40
只看楼主

请教,毛细管正常状态下会不会结霜有10CM的长度结霜,是什么原因呢?

请教,毛细管正常状态下会不会结霜
有10CM的长度结霜,是什么原因呢?
荣昌制冷
2009年02月22日 15:06:41
2楼
绝对的不会!如果结霜,说明系统氟量不足了!
回复
峰哥
2009年02月22日 16:06:41
3楼
1.关键看工况是什么工况,如果蒸发压力很低,且低于0度,同时环境湿度很高的情况下就容易出现。
2.如果以前没有发生,有可能就是蒸发压力降低造成压降变大,末端温度降低到0度,出现结霜!
回复
c103497
2009年02月22日 20:13:50
4楼
蒸发器表面温度在-2度左右有吸风机。我们是送出的箱体内有4度,在加过制冷济还是同样现象/
请问长时间结霜会不会出问题?
回复
aw100
2009年02月23日 17:24:32
5楼
蒸发温度低与0℃,结霜则取决于附近是否达到凝露。
长时间使用不保证,要除霜。
回复
c103497
2009年02月23日 20:55:24
6楼
还是不太明白,请指教。
回复
大雪漫天
2009年02月24日 09:39:52
7楼
这台设备一开始结霜吗?
如果一开始不结霜,最近才出现此状况,那就要看有什地方堵了或者是缺制冷剂。
如果开始就是这样,而且运行正常,那就无所谓,但是毛细管不应该一直处于结霜状态。
回复
c103497
2009年02月28日 14:00:13
8楼
是我们公司新设计的产品,:handshake
回复

相关推荐

APP内打开