一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)层高都是3米散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa在线请高手指教,崩管子可能的原因?
一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)
层高都是3米
散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。
全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。
测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa
在线请高手指教,崩管子可能的原因?
32楼
如果设计没问题,就检查一下管材!你给的数据也不对呀!
回复
33楼
学习下,管子蹦坏是设计的问题啊
回复
34楼
管道的材质及承压值先弄清楚,另外你说的大部分楼有蹦管现象,请教一下低区也会蹦管???
先把问题都要自己亲自弄清楚,不能听施工单位和甲方片面的叙述,也许他们也是听别人说的,有个人的色彩。另外低区供回水压力一样,证明一点水在这两处就没有循环,请仔细查明原因。高区蹦不蹦管,主要看你管材能否承受你说的1.15MPa压力,另外漏水点是否是接口呢??还有一点很清楚,没有进行系统使用前打压试验吧,不然应该使用前就漏了,查一下施工验收记录!!!
回复
35楼
:time:
回复
36楼
这个压力值不至于 引起爆管。我觉得可能是管道材质或者施工问题,导致管道接口处易破裂。
回复
37楼
高区定压点是80米,水泵扬程为33米,水泵出口应为113米,但热力入口已经115米了,显然不对,低区数值就更不对了,请先核实一下原始数据。
回复
38楼
水泵扬程大,分区不合理,造成压力过大,不崩才怪
再加上地下的管子多半不符合设计要求,能不崩吗!
回复
39楼
1、压力有点偏高,是不是整个系统阻力太大。
2、补水泵的扬程过大,补水泵主要考虑为静压,本系统崩管和补水泵没有多大关系。
3、管道材质,做为高温水和一定的压力工况,是不是材质问题。
4、管道的连接,管道的连接有没有做过高温及压力测试
以上仅代表本人观点
回复
40楼
水泵的问题,找泵的厂家,书泵实际运行状态偏离了设计状态了,你在单元热力入口处测得压力都是115了,那在换热站泵进出口处是多少呢?管道也有问题,查查管子吧,承压有问题
回复
41楼
高区压力太高了,18层还是1.15MPa,那可是11.5公斤的压力,管子不崩才怪啊,补水泵定压定的不对啊,扬程才80m,是不是系统哪里憋住了?还有低区供回水的压力怎么能一样?那不成了一潭死水了?怎么能采暖?你这个系统很有问题啊,仔细查查施工是否和设计一致。
回复