求教采暖管道老崩管是怎么回事?
wangziqiang16
2009年02月21日 16:39:55
只看楼主

一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)层高都是3米散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa在线请高手指教,崩管子可能的原因?

一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)
层高都是3米
散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。
全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。
测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa
在线请高手指教,崩管子可能的原因?
免费打赏
梦想成真321
2010年08月12日 09:46:02
42楼
低区供回水压力一样大?
回复
lhaoyun2008
2010年08月15日 16:07:00
43楼
地暖系统的工作压力一般在0.4~0.6Mpa,如果产生崩管,很有可能和你的系统压力、温度及管材质量有关,还要纠正楼上的一个错误,地暖系统在填充层内的管材不是PPR的而是PERT的。
回复