求教采暖管道老崩管是怎么回事?
wangziqiang16
2009年02月21日 16:39:55
只看楼主

一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)层高都是3米散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa在线请高手指教,崩管子可能的原因?

一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)
层高都是3米
散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。
全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。
测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa
在线请高手指教,崩管子可能的原因?
免费打赏
zhangyougui163
2009年03月12日 17:19:02
22楼
查看过管件的相关数据吗,估计这方面的可能性较大?还有你这种情况是在试运行的时候发生的还是在运行一段时间才有的;
回复
qiling145
2009年03月13日 16:22:08
23楼
低区的供回水压差一样啊,那低区的暖气片还能热吗?水都不流啊。
回复
youlingzi1986
2009年03月28日 15:39:32
24楼
膨胀管有没有堵...........
回复
ttjingliang
2009年05月26日 12:53:18
25楼
定压定得都挺高,低区供回水压头都一样的话,水就不流动了。
为什么仅仅18层的住宅,进口压力会到11.5KG,太大了吧。。
回复
yuerrixue
2009年05月29日 15:18:06
26楼
供回水压力一样?那不就说明没有阻力消耗,换句话说就是水没流动。采暖有效果吗?怀疑。
回复
tianjiti2
2009年06月05日 15:01:10
27楼
1 分区不合理
2 管道补偿
3.运行部合理
回复
yxm0739
2010年05月09日 09:46:53
28楼
不错,在这个论坛能学到不少东西啊
回复
zhangguangxin197
2010年05月09日 11:27:28
29楼
18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa;如果数据准确的话,高区楼内阻力太大(2bar),低区供回水一个数,是不是憋压了?查一查系统的调节阀、管路是不是有问题?
回复
sdshui8609
2010年05月12日 12:37:28
30楼
如果还有需要请联系我,联系电话:13810094531。QQ:114787825.貌似系统设置压力过大,系统中没有安全阀么??系统压力过大安全阀应该泄压。不应该出现爆管的问题。如果在北京我们可以派工人去看看。
回复
yizilukou
2010年05月17日 11:42:31
31楼
我能想到的是:1。水力应该是失调了。
2。是否分区了。
3。膨胀管是否堵了。
回复

相关推荐

APP内打开