求教采暖管道老崩管是怎么回事?
wangziqiang16
2009年02月21日 16:39:55
只看楼主

一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)层高都是3米散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa在线请高手指教,崩管子可能的原因?

一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)
层高都是3米
散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。
全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。
测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa
在线请高手指教,崩管子可能的原因?
免费打赏
jsha_zy
2009年02月25日 14:45:07
12楼
支管还是干管?
主泵偏离设计工作点;变频,调旁通阀
回复
jsha_zy
2009年02月25日 14:45:59
13楼
管材 有问题的可能大,
回复
fff31943678
2009年02月25日 14:49:18
14楼
检查水泵是不是选的不对,或者不是什么好品牌的泵,实际工作扬程偏大, 管道的材质是什么,连接方式又是什么?
回复
yangfangde1985
2009年02月28日 12:44:48
15楼
估计是水泵扬程大和管材问题
回复
tt250401720
2009年03月05日 10:29:54
16楼
压力表数据 感觉不准。低压定压过高 管子材质应该有问题
回复
ralf_zl
2009年03月06日 20:49:06
17楼
采暖供回水温度多少,PPR管子温度长期大于70度易坏。另外低区供回水一个压显然不正常,建议再核对下,如果真是这样,查一下外网,尤其是主管过滤器全部清洗一下。高区定压点太高了,我们这18层楼高区部分供水8公斤多。
回复
tqy_82349051
2009年03月07日 01:02:22
18楼
“全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。”
如果是压力问题应该大部分发生在分区的低区部分吧,为什么是大部分楼层?
高区共16层压力又比较高,应该是9层10层出问题的比较多,不知是不是这种现象
回复
czx663
2009年03月07日 11:36:45
19楼
膨胀管有没有堵,会不会有可能是水的热膨胀得不到释放
回复
happyivy
2009年03月11日 11:42:14
20楼
上传个图纸,换热站地势高程????

楼层相对标高????

可能是运行参数的问题,比较严重呀
回复
fozu214
2009年03月11日 15:32:38
21楼
高区底层散热器承压约95-34=71mH2O,顶层散热器承压约95-54=41mH2O,明显运行压力太高了,再者低区没有压差,相当于管道及附件一直承受55mH2O的静压,现在的钢管壁厚都偏小,再加上稍微偷点工,。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开