一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)层高都是3米散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa在线请高手指教,崩管子可能的原因?
一个小区内有3栋26层(低区1-8层,其余为高区)2栋18的住宅(低区1-9,高区10-18)
层高都是3米
散热器采暖,小区一角有热力站高区循环水泵扬程33米,定压补水泵区80米,低循环水泵33米,定压补水泵44米。
全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。
测18层住宅热力入口处供水压力表读数1.15MPa,回水0.95MPa;低区的供回水压力都是0.55MPa
在线请高手指教,崩管子可能的原因?
2楼
1什么材质管子?
2泵的流量是?
3低区的供回水压力都是0.55MPa 可能吗 ?错了吧!
4泵的运行是连续还是间歇 ?
5 供的温度多少?
:lol :lol :lol 不清楚
回复
3楼
材质是不是PPR的,高区压力有点高。
回复
4楼
高区压力太高,一般管件的承压都在1.0MPa!低区怎么可能供回水压力都一样,是不是记录有错误!
回复
5楼
“全区所有的住宅的大部分楼层都先后出现过崩管子的现象。”
如果是压力问题应该大部分发生在分区的低区部分吧,为什么是大部分楼层?
高区共16层压力又比较高,应该是9层10层出问题的比较多,不知是不是这种现象。
回复
6楼
如果设计无问题,查管子材质及质量.
回复
7楼
回复
8楼
你把水泵进口压力、出口压力、最高点压力、最高热交换器进、出口压力发给我。wwj816◎163.com
回复
9楼
问题解决了吗?本人认为补水定压过高,如果是直接向系统补水,一般来说取静压线的数值,也就是系统最高点再加五米的数值
回复
10楼
请说明管材,壁厚,供回水温度
回复
11楼
1MP=10公斤压力,就是100米啊,数据再核实一遍。
回复