《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?
《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?
2楼
这个问题我也一直不会,给顶一下,我只知道高规上有一条规定只要保证有一股水流能到达着火部位即可,不知是否能用到多层上。
回复
3楼
可以从生活给水管上接出消防软管卷盘,但其与生活给水管的连接处必须设真空破环器。
回复
4楼
消防 软管卷盘是必须在设有消火栓系统的基础上才能设置吗
回复
5楼
不是!!《建筑设计防火规范》8.3.3条 “设有室内消火栓的人员密集公共建筑
以及低于本规范低8.3.1条规定规模的其他公共建筑易设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水头”
回复
6楼
可以接到生活给水管上,有防倒流措施即可;消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位。
回复
7楼
如果室内有两个消防软管卷盘是怎么接呢??
回复