观于消防软管卷盘的设置问题
hxk981016
hxk981016 Lv.3
2009年02月21日 16:33:00
只看楼主

《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?

《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?
免费打赏
lindahe74
2010年07月26日 13:57:56
2楼
这个问题我也一直不会,给顶一下,我只知道高规上有一条规定只要保证有一股水流能到达着火部位即可,不知是否能用到多层上。
回复
gpszxsjk
2010年07月26日 14:17:54
3楼
可以从生活给水管上接出消防软管卷盘,但其与生活给水管的连接处必须设真空破环器。
回复
binglinbingdie
2010年10月15日 11:47:54
4楼
消防 软管卷盘是必须在设有消火栓系统的基础上才能设置吗
回复
zhongshijun
2011年05月14日 11:35:43
5楼

不是!!《建筑设计防火规范》8.3.3条 “设有室内消火栓的人员密集公共建筑 以及低于本规范低8.3.1条规定规模的其他公共建筑易设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水头
回复
lanlan319
2012年06月15日 10:56:43
6楼
可以接到生活给水管上,有防倒流措施即可;消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位。
回复
hf19901010
2014年01月17日 13:25:14
7楼
如果室内有两个消防软管卷盘是怎么接呢??
回复

相关推荐

APP内打开