求助!电缆沟问题
lenovonihao
2009年02月20日 17:54:04
只看楼主

各位,小弟问问电缆沟与建筑物和排水沟的最小距离是多少,那里有说明?最好提供一下出处,谢谢,找了1下午图集和规范了,没找到:(

各位,小弟问问电缆沟与建筑物和排水沟的最小距离是多少,那里有说明?最好提供一下出处,谢谢,找了1下午图集和规范了,没找到:(
免费打赏
lhjun150212
2009年02月20日 20:32:27
2楼
电力工程电缆设计规范GB50217-2007中表5.3.5
电缆与建筑物基础0.6m
电缆与排水沟1.0m
特殊情况减小值不得小于50%。
回复
ufo_516
2009年02月21日 07:14:15
3楼
路过,努力学习中~!:lol
回复
lingxuct
2009年02月21日 08:40:17
4楼
2楼说的规范在实际中很难做吧?
电缆沟肯定要与建筑物亲密接触(变电所的电缆沟肯定要进出变电所的墙!),有的地方因没有位置,下面是排水沟,上面上电缆沟,也亲密接触了!
回复
dontmuch
2009年05月05日 14:06:34
5楼
2楼说的不对,那是直埋
回复
yoyof1
2010年04月15日 14:42:15
6楼
:kiss: 2楼说的规范在实际中很难做吧
回复
peiyupu
2010年04月18日 22:22:32
7楼
:victory:
回复
wlh_1982
2010年04月18日 22:31:10
8楼
电缆沟可以与排水沟共沟吗,好像可以共沟
回复
robincjfz
2010年04月18日 22:48:04
9楼
电缆与建筑物基础0.6m
回复