新人求救~~~防排烟问题!!
dy1984225
dy1984225 Lv.3
2009年02月20日 10:49:56
来自于通风排烟
只看楼主

请问净高超过6米(吊顶下高度超过6米)的大空间排烟需要划分防烟分区吗?如果不划分排烟量应如何计算。感觉按照规范会很大。另外大空间自然排烟和机械排烟相互结合的做法好吗?请各位高手指点~~感激不尽~~~谢谢~~~O(∩_∩)O~ O(∩_∩)O~ :loveliness:

请问净高超过6米(吊顶下高度超过6米)的大空间排烟需要划分防烟分区吗?如果不划分排烟量应如何计算。感觉按照规范会很大。另外大空间自然排烟和机械排烟相互结合的做法好吗?请各位高手指点~~感激不尽~~~谢谢~~~
O(∩_∩)O~ O(∩_∩)O~ :loveliness:
免费打赏
dy1984225
2009年02月20日 17:22:22
2楼
谢谢版主的回复,看到了希望啊~~~~
还想请问版主,我的工程是120米×90米的大空间,如果不划分防烟分区是不是我要全部做机械排烟(周围有开窗的,可进行自然排烟),这排烟量怎么算呢?还有就是如果强行划分防烟分区了,算违反规范吗?
谢谢指点~~~等待.....
回复
zhangfei121
2009年02月20日 19:00:31
3楼
全做好了,排烟量按60算,低规9.4.5
回复
lg9371
2009年02月20日 23:06:39
4楼
要看具体情况,怎么能生搬硬套呢,在同一个防火分区内就不要了
回复
dy1984225
2009年02月20日 23:58:35
5楼
如果按照60算排烟量超大,那我的空调风管就没地方放了啊~~,一层分两个防火分区。每个分区都很大(约2000平方),全做感觉太大了。。。
回复
blackeye
2009年02月21日 11:10:20
6楼
目前国内超高超大空间的建筑层出不穷,而且体型结构怪异的非常多,主要包括机场火车站大厅、体育场馆大厅、大型展览馆等等,此类空间如果照搬规范上的常规做法,防火分区和防烟分区很难画,排烟量不好算。所以此类大型公共建筑通常进行专门的消防性能化设计,排烟量计算往往突破规范的做法,由消防部门特批。楼主问问自己这个项目是否要做性能化设计?即使不属于此类项目,也一样可以申请非常规设计方法,可以在做设计前先去咨询对口的消防部门。所谓非常规,就是说不按60计算,你可以寻找让排烟量比较少的算法。其实呢,最简单的办法是全部做自然排烟,设自动排烟窗等等。楼主自己说了可以开窗的,为什么还搞机械排烟呢?是不是一边能开窗、另一边开不了?通常来说,都应该尽最大努力争取开窗,因为做机械排烟投资大、风管超大占空间、而且N年用不上一次。
回复
dy1984225
2009年02月22日 13:11:52
7楼
谢谢黑眼圈版主的解答,你的帮助对我非常有启发:call: ~~~
我的项目估计答不到申请非常规设计的方法。我的建筑是120米×90米的大空间,就算周围全部开窗也答不到排烟要求(30米的要求)。郁闷呢~~~您看是不是可以划分防烟分区?划分防烟分区不违反规范吧,也不是超大空间,吊顶净高约7米。
期待您的再次关注~~~:loveliness:
回复
dy1984225
2009年02月23日 16:02:18
8楼
谢谢版主的回复~~
您是说可以划分防烟分区哦~~那就可以部分采用自然排烟(边上一圈靠近窗子的,30米范围内),部分采用机械排烟(中间区域,距离外窗超出30米的范围)。然后采用自然排烟的部分只需开窗面积达到自然排烟面积的2%;采用机械排烟的部分可以继续划分防烟分区,排烟量按最大防烟分区面积×120来计算。是不是可以这样理解啊?
回复
zhangfei121
2009年02月23日 19:42:49
9楼
楼上的那样不行的,机械和自然排烟不能共存
上海的排烟量算法按火灾热释放量来计算,比较科学,不像国家规范一刀切,不是上海的工程只能按国家规范来
你这个工程既然申请不到特批,要不全做自然排烟,要不全做机械排烟。

[ 本帖最后由 zhangfei121 于 2009-2-23 19:44 编辑 ]
回复
lanxlan2008
2009年03月05日 09:55:44
10楼
进来看看学习学习,现在感觉很云里雾里的,不知道什么才是个头!
回复
libo2000
2009年03月05日 17:40:37
11楼
问问消防部门能否按中庭做,风量会少很多。
其实65w的排烟量也不是太多了。每30x30地方在吊顶上开8~10个巨大百叶风口吧。
回复