RT,找了半天也找不到,算法倒是一堆。但是没有允许值。尴尬
RT,找了半天也找不到,算法倒是一堆。但是没有允许值。
尴尬
2楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
3.4.5正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符
合下列要求:
1 一般电动机为±5%。
2 电梯电动机为±7%。
3 照明:室内场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要
求时,可为+5%、-10%;应急照明、景观照明、道路照明和警卫照明为+5%、-10%。
4 其它用电设备,当无特殊规定时为±5%。
3.4.6 医用X 线诊断机的允许电压波动范围为额定电压的-10%~+10%。
回复
3楼
谢谢楼上,可是上面的好像是电压偏移而不是电压损失吧,不知道能不能按照这样的标准
电压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差。它的大小,与线路导线截面、各负荷功率、配电线路等因素有关。
电压偏移是指在某一时段内,电压幅值缓慢变化而偏离标称值的程度。即检测点上电压值与电网标称值之差值,与系统标称电压的百分比表示。
回复
5楼
同意此说法,不错啊。
回复
6楼
供配电系统设计规范
第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:
一、电动机为±5%。
二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。
三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%。
回复
7楼
为什么电梯电机允许那么大的波动?我感觉特种设备波动系数越小越好.
回复
8楼
这么说,电压偏差与电压损失是同样的意思了?
回复
9楼
电梯电机一般是变频器驱动的或者是直流马达,允许电压范围当然宽了!
回复
10楼
不同意此说法,电压偏差是要求结果,而电压损失是电压偏差的一种原因。
回复
11楼
2003版电气技术措施第53页有比较详尽的说明,其中包括干线、分支线等,可以去看看啊
回复