向各位高手请教单层厂房采暖问题
lpsara
lpsara Lv.2
2009年02月20日 09:04:28
来自于采暖供热
只看楼主

现在在做一个面积大概是2万平方的厂房采暖,层高7m左右,散热器落地放,但是供回水管只能走在上面。但是看了采暖的供回水方式,没有这种上供上回式的。在线等各位高人指教,回水管可不可以走在屋檐下面呢?:)

现在在做一个面积大概是2万平方的厂房采暖,层高7m左右,散热器落地放,但是供回水管只能走在上面。
但是看了采暖的供回水方式,没有这种上供上回式的。
在线等各位高人指教,回水管可不可以走在屋檐下面呢?
:)
bj5945
2009年02月20日 11:24:02
2楼
可以采用上供上回
回复
pxs6117
2009年02月22日 09:16:52
3楼
可以采用上供上回,但不知道热源提供方式
回复
pldmen
2009年02月25日 10:21:11
4楼
同程式,上供上回,每散热器应设放风阀,可以走在屋檐下,注意选定供回水进户位置。
回复

相关推荐

APP内打开