请问一下,在山东等北方城市,露天设置的高位消防水箱怎么解决防冻问题?只做保温应该不能保证冬天时水不冻结,采用电热带可以吗?或者能算出采用多厚的保温层能解决?急切希望大家能给我些建议!谢谢了!
请问一下,在山东等北方城市,露天设置的高位消防水箱怎么解决防冻问题?只做保温应该不能保证冬天时水不冻结,采用电热带可以吗?或者能算出采用多厚的保温层能解决?
急切希望大家能给我些建议!谢谢了!
2楼
不知道。电热带好像是在室内用的
回复
3楼
最好还是放在水箱间里,做采暖。
回复
4楼
北方这边还没见过谁家把水箱露天设置。
回复
5楼
可以采用保温做的,我们这里一般用100厚的岩棉保温,效果还不错
回复
6楼
谢谢各位了!我在做的这个工程是威海的,楼上的是做的哪里的阿?
回复
7楼
请大家多多指教!谢谢了
回复
8楼
建议用100mm的保温棉,里面缠绕电伴热带,一点问题没有,北京很多建筑都用
回复
9楼
我们是北京地区,我们这里的消防屋顶水箱都是在消防水箱间,并且用200mm的岩棉
回复
10楼
不知道。电热带好像是在室内用的
回复
11楼
谢谢大家多多指教
回复