讨论防水工程施工工法
czp7602
czp7602 Lv.7
2005年04月17日 08:52:27
来自于建筑构造
只看楼主

建筑防水是一个很重要的部分,我在论坛里看见的这一部分的资料非常的少,现在我把我收集的几点东西拿来与大家分享,希望大家能够多奉献出一些宝贵的文章或建议啊!

建筑防水是一个很重要的部分,我在论坛里看见的这一部分的资料非常的少,现在我把我收集的几点东西拿来与大家分享,希望大家能够多奉献出一些宝贵的文章或建议啊!
a2c62909ac4a71435ff6.rar
7.3 KB
立即下载
免费打赏
czp7602
2005年04月18日 14:11:04
12楼
续上页
http://img.hc360.com/water/Info/images/img2/js-41781-1.jpg
图1底板排水
1-裙房地下室底板;2-混凝土地面;3-填碎石;4-110硬质PVC管

  在地下室的地面上做排水沟,使地面水沿沟流入集水坑内。排水沟、集水坑内壁抹20mm 厚的水泥防水砂浆。
1.3 后浇带设置
  在主楼、商住楼与裙房之间设置后浇带,以解决高层建筑与裙房之间因沉降变形不一致而引起的结构裂缝,待主楼结构封顶后再浇筑后浇带混凝土。在裙房底板和外墙上设置后浇带,以解决混凝土的干缩变形和避免施工中出现施工缝,待裙房结构完成后再浇筑后浇带的混凝土。地下室后浇带的位置见图2。


图2地下室后浇带位置
2 防水材料选用
2.1 防水涂料选用
  由于本工程对地下防水要求高,工期要求紧,须选用成膜时间短、延伸率高、施工操作方便、可在含水率较高的基层上作业的聚氨酯防水涂料。经考察对比,选用了山西丽华涂料有限公司生产的安太克3599弹性聚氨酯防水涂料。这种涂料系采用水固化成膜,不需要其他的固化剂和溶剂,自流平,施工安全方便,固化后无毒、无味、无污染,且具有良好的耐腐蚀性和耐霉变性。施工时只需加入50%的普通自来水搅拌均匀即可使用。在气温30℃左右4h 即可成膜,其主要技术指标如表2所示。
表2聚氨酯防水涂膜的主要技术性能
项目JC500-92安太克3599拉伸强度(MPa)>1.65>4.00断裂延伸率(%)>350>450加热伸缩率(%)缩短<6缩短<5低温柔性(℃)-30C无裂纹-40C无裂纹不透水性(0.3mpa)30min 不渗漏3h不渗漏固体含量(%)≥94100适用时间(min)≥2030表干时间(h)≤4不粘手<4实干时间(h)≤12不粘手<12粘结强度(MPa) >1流平性 5℃自流平耐化学性能在5%盐水中浸泡60d无变化在5%洗涤剂溶液中浸泡60d无变化在2%硫酸溶液中浸泡60d无变化在2%氢氧化钠溶液中浸泡60d无变化2.2密封材料选用
  本工程防水节点等部位选用北京产BW 遇水膨胀橡胶止水条,其主要技术指标见表3。
表3遇水膨胀橡胶止水条技术指标指标

回复
czp7602
2005年04月18日 14:11:50
13楼
续上页
项目技术条件指标膨胀率4h100%最大300%~500%耐水压 1.5MPa耐高温150℃不流淌耐低温-20℃不发脆相对密度 1.5g/cm3产品断面 20mm×30mm3 节点处理

  灌注桩桩头防水构造如图3所示。主楼与裙房底板连接处后浇带构造如图4所示。
  商住楼与裙房底板连接处后浇带构造如图5所示。裙房底板后浇带的构造如图6所示。外墙后浇带防水构造见图7。混凝土底板与外墙防水构造如图建筑技术第30卷•240•图8地下室底板与外墙防水处理


图3灌注桩桩头防水处理
1-聚氨酯防水层;2-混凝土垫层;3-混凝土灌注桩桩头;4-钢筋混凝土基础底板;5-水泥砂浆保护层厚30mm;6-遇水膨胀橡胶止水圈


图4主楼底板与裙房底板后浇带
1-18mm厚橡胶止水带;2-2mm厚聚氨酯防水层;3-3mm厚加筋附加层;4-主楼底板;5-裙房底板;6-后浇带;7-外墙聚氨酯防水层;8-聚苯板保护层


图5商住楼底板与裙房底板后浇带
1-2mm厚聚氨酯防水层;2-砂浆保护层;3-6mm厚加筋聚氨酯;4-后浇带;5-商住楼底板;6-裙房底板


图6裙房底板后浇带
1-混凝土垫层;2-地下室底板;3-3mm厚聚氨酯;4-2mm厚聚氨酯;5-后浇带


图7地下室外墙后浇带
1-底板后浇带;2-地下室外墙;3-6mm厚钢板;4-聚氨酯防水层;5-隔离层


图8地下室底板与外墙防水处理
1-混凝土垫层;2-地下室底板;3-地下室外墙;4-砖侧墙;5-2mm厚聚氨酯防水层;6-3mm厚聚氨酯加筋附加层

  本工程地下室混凝土外墙分两次浇筑完毕,设两道水平施工缝,第一道留在底板上面300mm 处,第二道留在-4.800mm 处。为便于施工,改变了在水平接缝处留阶梯缝或凸凹缝的作法,采用沿混凝土水平施工缝的中部铺设一条BW 遇水膨胀橡胶止水条的处理方法(图9)。


图9地下室混凝土墙施工缝作法
1-钢筋混凝土底板;2-地下室外墙;3-遇水膨胀橡胶止水条;4-施工缝;5-聚氨酯防水层
  对于支模时的对拉螺栓,采用凿坑、断根、嵌填防水砂浆的方法处理(图10)。


图10模板对拉螺栓防水处理
1-地下室外墙;2-对拉螺栓;3-防水砂浆封堵;4-聚氨酯防水层
4 3599聚氨酯防水涂膜施工

4.1 施工工序
  除去基层上的混凝土等残渣杂物将砂、石碎粒及灰尘清扫干净涂刷3599聚氨酯专用基层处理剂基层处理剂晾干聚氨酯中加入水后搅拌均匀涂刷第一道防水涂层实干后涂刷第二道防水涂层切片检验涂层厚度修补铺抹水泥砂浆保护层。
4.2 主要施工工具
  主要施工工具如表4所示。

表4主要施工工具表
回复
czp7602
2005年04月18日 14:12:22
14楼
续上页
4.3 防水涂料的制备
  开桶后先用电动搅拌器将涂料搅拌均匀,不要使桶底留有沉淀,然后加入聚氨酯重量50%的清洁水,再用电动搅拌器搅拌3min ,使其充分均匀。如气温低或需加速固化,可加入适量的催化剂。每次配制1桶(20kg),随用随拌,以防固化。4.4对基层要求基层必须平整、坚固、清洁、无酥松颗粒,表面不得有浮土、砂粒或油污。涂膜施工前应先处理基层,如有油污要用溶剂清洗干净。
4.5防水层涂刷
  先在基层上涂刷专用的基层处理剂一道,待其干燥后,立即将制备好的3599聚氨酯防水涂料倒在基层上,由操作人员顺序用刮板刮平,控制厚度1.2~1.4mm。一般12h 后即可实干,再在上面涂刮一层相同的材料,厚度0.8,mm 左右,总厚度要求达到2mm。涂刮时,上下两遍涂刮的方向要相互垂直,以堵塞在固化结膜中留下的气泡、针眼。在墙面垂直部分可采用喷涂法进行施工,涂膜厚度比较均匀。
4.6气候要求
  涂刷3599聚氨酯防水层时,要选择无雨天进行,涂膜实干前不得受雨水冲刷和浸泡,一旦遭受雨淋,应视情况进行修补或重新涂刷。
4.7施工注意事项
(1)加水配制完毕的涂料必须在适用期内用完,施工结束后应立即用安太克清洗剂将工具和容器清洗干净。
(2)施工现场要求通风良好,操作人员应配戴手套等防护用具。
(3)防水涂膜完工后,在抹水泥砂浆保护层前,不得在上面行走和堆放材料、工具,防止尖锐物品刺破涂层。
(4)贮存时料桶应注意密封,以防吸潮或混入杂物,并要防止暴晒和雨淋。
4.8质量检验
  聚氨酯涂膜防水层完成后,按抽劣法进行切片检验,每300m2抽取感觉最薄处的3点进行切片检验厚度。如不足2mm,则需再补涂至要求厚度

作者单位:王寿华,山西省建筑工程总公司,教授级高级工程师,030001,太原
回复
czp7602
2005年04月18日 14:14:40
15楼
注浆方法四例
结构体龟裂止水

此主题相关图片如下:

1. 于裂缝最低处左或右5cm~10cm处倾斜钻孔至结构体厚度之2/3深,循序由低处往高处钻,孔距离为20cm~30cm为宜,钻至最高处后再一次埋设止水针头,由于一般结构体龟裂属于不规则状,故须特别注意钻孔时须与龟裂面交*,注射才会有效。
2. 止水针头设置完成后,先检视结构体龟裂处渗水情况;若龟裂处为干燥或微量渗水时,以微型高压电动注浆机注入单液型疏水性聚氨酯止漏剂,至发现止漏剂于结构体表面渗出;若龟裂处渗水情况较多时,则以单液型亲水性止漏材料灌注。
施工缝止水

此主题相关图片如下:

1. 于施工缝最低处左或右5cm~10cm处倾斜钻孔至结构体厚度之2/3深,循序由低处往高处钻,孔距离为20cm~30cm为宜,钻至最高处后再一次埋设止水针头,由于一般结构体龟裂属于不规则状,故须特别注意钻孔时须与龟裂面交*,注射才会有效。
2. 止水针头设置完成后,以微型高压电动注浆机注入单液型疏水性止漏剂至发现止漏剂于结构体表面渗出。
3. 若渗水情况依然无法改善时,再以单液型亲水性止漏剂修补即可。
蜂巢止水

此主题相关图片如下:


此主题相关图片如下:

1. 在蜂巢范围处,每隔25cm~30cm钻一孔,深度为结构体厚度之一半为宜,再埋设止水针头并加以旋紧固定。
2. 止水针头设置完成后,先以微型高压电动注浆机注入单液型疏水性聚氨酯止漏剂,至发现止漏剂于结构体表面渗出;再以微型高压电动注浆机注入单液型亲水性止漏材料,即可完全解决渗水问题。
3. 如果蜂巢包水时,请将外部敲开用清水将包水部分清洗,再用快干止水粉,将敲打部分塞封,埋入止水针头再灌注亲水性止漏材料,即可解决止漏问题。
环片隧道止水
1. 环片裂缝渗水:

此主题相关图片如下:

先于环片裂缝处直接钻孔,钻孔深度必须超过环片厚度,埋设止水针头后注入单液型疏水性聚氨酯止漏剂;再于环片裂缝处左或右5cm~10cm处倾斜钻孔至环片厚度之2/3深,埋设止水针头;注入单液型亲水性止漏材料。
2. 环片于环片之间渗水:
此主题相关图片如下:

先于环片于环片之间渗水处钻孔,钻孔深度必须超过环片内止水条厚度,埋设止水针头后注入单液型疏水性聚氨酯止漏剂;灌注完成后再注入单液型亲水性止漏材料。
3. 灌注孔渗水:灌注孔盖钻5mm孔,再攻牙6×1.0锁上牛油头注入单液型亲水性止漏材料。 施工程序
钻孔——锁紧针头——高压灌注——针头敲除补平

回复
czp7602
2005年04月18日 14:16:33
16楼
混凝土高压化学灌浆堵漏技术及施工机具材料简介

一、 化学灌浆技术简介

混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。

化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。

高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。

高压化学灌浆技术在我国起步较晚,在上世纪八十年代中期,曾有过推广应用高峰期。但由于受施工设备、材料的限制未能普及。近几年来随着我国经济的迅速发展,国外施工机具设备已大量进入中国,且成本降低幅度很大。灌浆材料的品种、产量也已大幅增加,高压化学灌浆技术发展较快。尤其在大型的水利水电工程中,很多单位开展了大量的化学灌浆材料及灌浆工艺的研究试验,取得了大量的成功经验和丰硕科技成果。

二、 化学灌浆堵漏施工的优点及工艺

优点

1. 压力高(一般可达20Mpa以上)且稳定可*,可让化学浆液完全进入砼结构深层微小裂缝内部,止水效果好。

2. 灌浆液技术成熟,品种齐全,基本上都已实现了单组份成品化生产,不需现场调配,质量稳定,开桶即可使用。浆液耐化学腐蚀,固化后无毒、环保、可永久防水。

3. 施工工艺简单,易行。施工速度快,止水效果立竿见影,一劳永逸。工人劳动强度小,施工效率是传统施工方法的5~10倍,传统作法无法比拟。

4. 施工不受季节、天气限制,可用于各种工程,包括检修、抢修工程,饮用水工程。施工综合费用低,经济效益显著。
回复
czp7602
2005年04月18日 14:17:08
17楼
续上页
施工工艺

高压化学灌浆堵漏施工应由受过专业培训的人员且有专业施工设备的施工队伍进行施工。

1 清理:详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。

2 钻孔:使用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≦45°,钻孔深度≦结构厚度的2/3,钻孔必须穿过裂缝。但不得将结构打穿(壁后灌浆除外)钻孔与裂缝间距≦1/2结构厚度。钻孔间距20cm~60cm.

3 埋嘴:在钻好的孔内安装灌浆嘴(又称之为止水针头),并用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。

4 洗缝:用高压清洗机以6Mpa的压力向灌浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。

5 封缝:将洗缝时出现渗水的裂缝表面用水泥基防水材料(抗渗1号 堵漏型)进行封闭处理,目的是在灌化学浆时不跑浆。

6 灌浆:使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料。立面灌浆顺序为由下向上;平面可从一端开始,单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。

7 拆嘴:灌浆完毕,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。

8 封口:用水泥基防水材料(抗渗1号 防水型)进行灌浆口的修补、封口处理。

9 防水:用单组份 PA防水胶将化灌部分涂三遍(底涂、中涂、面涂)宽度10~20cm,两端各长出20~30cm。

三、 灌浆机的选用

1. 微型电动高压注浆机:适用于小型工程或操作不方便的场合。该机使用220v单相电,整机重量只有5公斤,灌浆压力可达20~40Mpa。缺点是不能长时间连续工作,机器较娇贵,不经摔,碰撞不得。灌浆时需开关阀门不太方便,且灌浆压力不易控制。

2. 美国原装高压灌浆机:常用于大型工程,适合于水利、隧道专业施工队伍使用。该机使用220v单相电,可长时间连续使用。整机重量18kg,一人可以提走。灌浆压力可在0-23Mpa之间精确设定,操作简便,省时省力。灌浆开关阀门采用扳机式,像手枪一样,机器平时不工作,扣动扳机随时工作,非常方便。本机经久耐用,维修清洗方便。

3. 便携式手动灌浆机:该机不用电源,整机重量2kg,适合于无电源场合,因其灌浆压力只有0.3~0.5Mpa,因此仅可用于漏水场合,对于高压慢渗无能为力。该机构造简单,使用方便,无需专业维修,价格低廉。

四、 灌浆嘴(止水针头)的选用

工业化生产的灌浆嘴目前共有四种类型:铜嘴、铝嘴、钢嘴、塑料嘴,前三种为环压式。分为前止水型,即灌浆嘴进料口的逆止阀门设在进口处;后止水型,即进料口的逆止阀门设在出口处,可视具体情况进行选择。前止水型埋设好嘴后,可将前端拧下来进行泄压排水,待灌浆时再拧上去;后止水型埋好嘴,就不能排水泄压了,但施工完毕即可拆除灌浆嘴进行下道工序的施工。常用灌浆嘴的橡胶密封部分直径为14mm,需配14mm钻头。对密实型结构选用长度为7~8cm的灌浆嘴即可;对松散型结构,可选用长度为10~15cm的灌浆嘴。

五、 灌浆液的选择

最常用的堵漏灌浆液是聚氨酯堵漏剂。分为油溶性和水溶性两类,适用的场合不同。水溶性聚氨酯固化后胶结体为弹性体软泡,可将水包住,但水份流失后将收缩到原体积,优点是弹性好抗变形,适用于长期有水场合。油溶性堵漏剂固化后胶结体为疏水性硬泡,反应后形成的胶结体不收缩,但弹性小,抗变形能力差,适用于变形小的场合。

六、 常用辅助机具设备材料

1. 高压清洗机:用于洗缝。工作压力6~8Mpa,喷枪上需配上牛油头才可使用。

2. 电锤、冲击钻头:用于钻孔,常选用直径14mm,长度35~40cm的冲击钻头。

3. 防水电缆:3×2.5,带电源插座的线盘。

4. 丙酮:用于清洗灌浆机等,也可作为灌浆料的稀释剂。

5. 水泥基防水材料(防水型、堵漏型):用于封缝、封口。

七、 注意事项

1. 施工时操作人员必须佩戴防护眼镜、橡胶手套等劳动安全防护用品。

2. 施工现场严禁烟火。丙酮、灌浆料均为易燃危险品,施工现场要远离火源,通风良好。

3. 钻孔时注意电锤伤人,高压管路保持畅通,防止爆裂。灌浆设备用完,要及时清洗干净。


化学灌浆堵漏是砼缺陷修复的一种有效的施工方法。在水利水电、隧洞、市政、工业与民用建筑等领域应用广泛。随着新设备、新机具、新材料的大量使用,不但提高了施工质量,也大大提高了工作效率,缩短了工期,降低了施工成本,具有良好的经济效益和社会效益。
回复
czp7602
2005年04月18日 14:18:32
18楼
橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,双组份聚硫建筑防水密封胶
橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,双组份聚硫建筑防水密封胶
我公司的产品橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,双组份聚硫建筑防水密封胶在同行业质量评比中曾经获得过全国第一名
我公司的产品橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,双组份聚硫建筑防水密封胶在南水北调过程中将广泛使用!

焦作市鹏升化工有限公司是集防水系列产品研制开发、生产销售、施工服务于一体的专业化企业。主导产品有橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带,PSJL-868型双组份聚硫建筑防水密封胶等。近年来,本公司产品广泛应用于水利、给排水工程、隧道、高速公路、电厂、飞机场等国家重点工程。
公司技术力量雄厚,生产、检测设备精良。河南省科学院化学研究所为我公司技术依托单位,总工程师张恩承先生为化工专家、研究员,在业界享有很高威望。公司以ISO9001-2000国际质量管理体系保证产品质量和售后服务,确保产品出厂合格率100%,交货准时率100%,顾客满意率100%,从而赢得了客户及专家的好评。
科技领先,生产名优产品,是鹏升人的永恒主题;远见未来,建设一流企业,是鹏升人的不懈追求;质量第一,用户至上是鹏升人的服务宗旨。鹏升公司竭诚为国内外设计师、建筑师、工程承包商等广大客户提供一流的售前、售中及售后服务,确保您的工程滴水不漏。欢迎你使用我们的产品橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,双组份聚硫建筑防水密封胶!

  
(1)橡胶止水带
橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。

在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝处必须安装治水带来防止水的渗漏问题。

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等,有时需要和双组份聚硫建筑防水密封胶配合使用。

(2)遇水膨胀橡胶止水带
遇水膨胀止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载
回复
czp7602
2005年04月18日 14:19:38
19楼
续上页
荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。

在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝处必须安装治水带来防止水的渗漏问题。

遇水膨胀橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等,有时需要和双组份聚硫建筑防水密封胶配合使用。

(3)制品型吸水膨胀橡胶
橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。

在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝处必须安装治水带来防止水的渗漏问题。
橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。

在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝处必须安装治水带来防止水的渗漏问题。
型吸水膨胀橡胶

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等,有时需要和双组份聚硫建筑防水密封胶配合使用。

(4)PSJL-868型双组份聚硫建筑防水密封胶是我公司自行研制生产的高科技产品。在原料采购中,优选了对金属、砼和玻璃具有最佳粘结效果的聚硫胶种,在产品配方中添加了优良助剂,在生产工艺中采用了分散更加均匀的先进设备,产品质量有了可*的保证。

该产品具有优异的耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线、耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击等特性;在(-60℃—110℃)温度范围内长期使用,低温柔曲性良好;属低模量、高伸长、非下垂性密封材料。经中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所鉴定为实际无毒级产品;经国家建筑材料工业保温与密封材料产品质量监督检测中心检测,所检项目符合JC/T483—1992(1996)标准一等品的技术要求。主要质量指标优于国家行业标准,居国内领先水平。

PSJL-868型双组份聚硫建筑防水密封胶广泛适用于楼房屋面、高层建筑外墙挂板、水利工程、给排水、桥梁、隧道、地铁、机场跑道、高等级公路等工程的变形缝和沉降缝的密封及粮库、油库的防腐、防渗的涂刷密封,对保证工程质量起着至关重要的作用。
请你认准国家名牌橡胶止水带,遇水膨胀止水带,PSJL-868型双组份聚硫建筑防水密封胶!


回复
czp7602
2005年04月18日 14:22:11
20楼
厨卫防水方法指导
在家居装修施工过程中,很重要的一个环节就是防水施工,因家居防水渗漏而引起的纠纷也一直不断。一般家居渗漏多产生于两个方面:一是外部来水。隐患来自于窗台,阳台等处,原因是门窗安装时,门窗与四周墙壁之间的防水密封材料本身不抗变形或施工工艺不规范;二是厨房卫生间的防水没有做好,造成楼上往楼下漏或门里往门外漏,墙里往墙外渗漏等现象,给人们的生活造成极大的不便,且很难根治。
家居防水的特点是面积小,墙根,转角,管口,地漏较多。一般不宜使用卷材防水,应用各种防水涂料和刚性防水材料进行施工。可用于家居的防水材料品种很多,质量差别也很大。市面上常用的防水涂料多为黑色焦油沥青型,内含溶剂,气味较大,虽然单价较低,但平米用量可达3~4kg,总造价不低。而且施工时要求基层必须干燥,如果潮湿面施工则粘接不牢。有的材料还会长期散发有害的气味。
美国德美建筑材料工程公司针对家居防水的特点,研发生产了系列家居防水材料。该系列产品无毒无味,施工简单,属DIY产品,在潮湿面也可施工并且效果良好,节省工期。其中阳光2000 单组份PA防水胶可用于屋面防水、阳台窗框四周防水密封和卫生间防水等。天衣2000 单组份PU防水防腐胶可用于水池防水、厨房卫生间地面墙面防水及金属管道表面防腐等。防水宝可用于处理墙根,管根,地漏周围及门槛防水等。
防水施工范围的确定:一般情况下,地面应全做,墙根和浴缸周围应翻起200mm以上,淋浴周围墙面应做1.9m高。门洞处必须用防水宝做起一道“槛”,高度与门外地板平,以避免室内水流出门外,当室外是木地板时,更应仔细施工。对于旧厨房和卫生间的改造,如打掉旧墙地砖后,可用砂浆重新做找平层,也可用防水宝直接抹平并粘贴墙地砖。对于新厨房和卫生间的装修,应先对地面进行闭水试验,以确定是否需要重新做防水层。方法是将门口砌一道20cm高的槛,将所有的地漏口用布塞住,蓄5~10cm深的水24小时,观察楼下及周围房间是否有渗漏现象,如有渗漏,则必须重新进行防水防漏处理。施工时,应首先用防水宝将墙根,管根,地漏周围抹好,再用阳光2000 单组份PA防水胶或天衣2000单组份PU防水防腐胶满涂2~3遍即可达到长期不渗不漏的目的。而且材料平米用量少,产品的总造价不高,防水效果良好。
回复
czp7602
2005年04月18日 14:23:48
21楼
防水工程做法与选材
1、 屋面防水工程做法:适用于金属屋面、斜坡屋面、一般砼屋面。

A、 作为单独的防水层使用,且表面外露,无保护层:

选用阳光2000 PA防水胶,厚度1.5mm,涂料基色为白色,可按工程整体要求选择面涂颜色,常用面涂为铁锈红。示意图如下:


B、 作为单独防水层使用,但不外露,上面有保护层:

可使用阳光2000 PA防水胶,厚度1.5mm;或雨衣1000 PU防水胶(双组份),厚度1.5mm;防水层宜做在结构找平层上,也可做在保温层的刚性保护层上。示意图如下:


C、 与其它防水材料复合使用,作为其中一道防水层时,可直接涂在其它防水材料表面外露使用。

选用阳光2000 PA防水胶,厚度1.0~1.5mm并加涂彩色面层。

D、 与其它防水材料复合使用,作为其中一道防水,且有保护层时,

选用阳光2000 PA防水胶,厚度1.0~1.5mm,不需要涂彩色面层。

或雨衣1000 PU防水胶(双组份),厚度1.0~1.5mm。防水层宜做在结构找平层上,也可做在保温层的刚性保护层上。


说明:(1)、PA防水胶可直接在潮湿基面施工。

(2)、PU防水胶在潮湿基面施工时,需先涂一道“湿必涂”潮湿基面封闭剂。

2、 地下室防水工程及水池防水工程作法

A、 作为单独防水层使用时,可选用下列一种材料:

(1)、雨衣1000 PU防水胶(双组份),厚度1.5~2.0mm,配“湿必涂”潮湿基面封闭剂。

(2)、天衣1000 PU防水胶(单组份),厚度1.5~2.0mm,配“湿必涂”潮湿基面封闭剂。

B、 作为多道防水层之一使用时,可选用下列一种材料:

(1)、雨衣1000 PU防水胶(双组份),厚度1.5mm,配“湿必涂”潮湿基面封闭剂。

(2)、天衣1000 PU防水胶(双组份),厚度1.5mm,配“湿必涂”潮湿基面封闭剂。

(3)、阳光1000 PA防水胶(双组份水泥基),厚度1.5mm,潮湿面直接施工。

(4)、抗渗2号 水泥基渗透结晶型刚性防水材料(双组份水泥基),厚度1.0mm,潮湿面直接施工。

(5)、抗渗1号(防水型) 刚性防水材料,厚度1.0mm。

C、 作为地下室防水的两道防水层,可选用下列组合之一:

(1)、抗渗2号 水泥基渗透结晶型刚性防水材料(双组份水泥基)1.0mm

+雨衣1000 PU防水胶(双组份)1.5mm或+天衣1000 PU防水胶(单组份)1.0mm或+阳光1000 PA防水胶(双组份水泥基)1.0mm。

(2)、抗渗1号(防水型)刚性防水材料1.0mm+雨衣1000 PU防水胶(双组份)1.5mm或+天衣1000 PU防水胶(单组份)1.5mm或+阳光1000 PA防水胶(双组份水泥基)1.5mm。

3、 污水池、沉淀池等有腐蚀、磨损场合的防水做法:

A、 要求较高,条件恶劣的场合,不做保护层,作为单独的防水层使用。

选用雨衣2000 PU防水胶(双组份),厚度1.5mm,基面采用“湿必涂”潮湿基面封闭剂。

B、一般情况,作为单独防水层使用,可不做保护层。

选用雨衣1000 PU防水胶(双组份),厚度1.5mm,基面采用“湿必涂”潮湿基面封闭剂处理。

或:天衣1000 PU防水胶(单组份),厚度1.5mm,基面采用“湿必涂”潮湿基面封闭剂处理。

4、 厨房、卫生间防水做法:

A、 高档厨卫间采用下列材料之一:

1)阳光2000 PA防水胶,厚度1.5mm,潮湿面施工

2)雨衣1000 PU防水胶(双组份),厚度1.5mm,基面采用“湿必涂”潮湿基面封闭剂处理。

3)天衣1000 PU防水胶(单组份),厚度1.5mm,基面采用“湿必涂”潮湿基面封闭剂处理。

B、 中档厨卫间采用下列材料之一:

1)阳光1000 PA防水胶(双组份水泥基), 厚度1.5mm, 潮湿面施工

2)抗渗2号 水泥基渗透结晶型刚性防水材料(双组份水泥基),厚度1.5mm,潮湿面施工。

3)抗渗1号(防水型)刚性防水材料,厚度1.5mm,潮湿面施工。

5、 水利工程过水隧洞、渡槽防水做法:

A、 选用雨衣2000 PU防水胶(双组份),厚度1.2mm,基面采用“湿必涂”潮湿基面封闭剂处理。

B、 选用雨衣1000 PU防水胶(双组份),厚度1.5mm,基面采用“湿必涂”潮湿基面封闭剂处理。

C、 选用天衣1000 PU防水胶(单组份),厚度1.5mm,基面采用“湿必涂”潮湿基面封闭剂处理。

6、 建筑物的伸缩缝防水做法:

选择密封者PU密封胶。示意图如下:

7、 公路、机场、跑道伸缩缝及分割缝防水做法:

选择密封者PU密封胶。示意图如下:

8、