如一建筑按中危级设计,采用K=80的喷头,32个喷头用DN80的管,按流量算32X1.33=42.56L/S 了,80的管供那么大的流量?
如一建筑按中危级设计,采用K=80的喷头,32个喷头用DN80的管,按流量算32X1.33=42.56L/S 了,80的管供那么大的流量?
2楼
:L 32个喷头同时喷水么!!!按你这么说100个喷头那流量岂不是要=133L/S:L ..你计算方法错了:L
回复
3楼
很实际的消防问题
回复
4楼
如果是民用建筑或厂房的话 按中危一级来说 喷淋的流量是6L/min m2 作用面积160m2,流量是16L/S
回复
5楼
中危2及 是8L/MIN M2 作用面积160m2 流量21.3l/s
回复