很实际的消防问题
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2009年02月18日 20:06:23
只看楼主

如一建筑按中危级设计,采用K=80的喷头,32个喷头用DN80的管,按流量算32X1.33=42.56L/S 了,80的管供那么大的流量?

如一建筑按中危级设计,采用K=80的喷头,32个喷头用DN80的管,按流量算32X1.33=42.56L/S 了,80的管供那么大的流量?
免费打赏
d169792645
2009年02月19日 23:12:25
2楼
:L 32个喷头同时喷水么!!!按你这么说100个喷头那流量岂不是要=133L/S:L ..你计算方法错了:L
回复
gdslrq220
2009年03月04日 22:25:49
3楼
很实际的消防问题
回复
xuwenjunxf
2009年03月05日 08:24:22
4楼
如果是民用建筑或厂房的话 按中危一级来说 喷淋的流量是6L/min m2 作用面积160m2,流量是16L/S
回复
xuwenjunxf
2009年03月05日 08:25:21
5楼
中危2及 是8L/MIN M2 作用面积160m2 流量21.3l/s
回复