一已建钢筋混凝土多层框架厂房,三年前设计施工的,三年前当地抗震设防烈度为6度,现在有关部门把当地抗震设防烈度提高为7度。现业主在该厂房楼面上进行局部技术改造(局部增加设备)。问提:1,该框架按7度验算,柱截面肯定不够,这种技术改造是否考虑整体抗震验算? 2,若按6度计算,如何通过审图公司?依据哪些规范?

一已建钢筋混凝土多层框架厂房,三年前设计施工的,三年前当地抗震设防烈度为6度,现在有关部门把当地抗震设防烈度提高为7度。现业主在该厂房楼面上进行局部技术改造(局部增加设备)。
问提:1,该框架按7度验算,柱截面肯定不够,这种技术改造是否考虑整体抗震验算?
2,若按6度计算,如何通过审图公司?依据哪些规范?
免费打赏
zhugeguang
2009年02月21日 09:30:58
2楼
1,该框架按7度验算,柱截面肯定不够,这种技术改造是否考虑整体抗震验算?
应该。
2,若按6度计算,如何通过审图公司?依据哪些规范?
不能通过审查。除非当地主管部门另有规定的。