游泳池的水作为水源热泵冷却散热时碰到的问题
superzhu0718
superzhu0718 Lv.12
2009年02月18日 10:07:39
来自于中央空调
只看楼主

我碰到个项目,用游泳池里的水作为水源热泵冷却散热用.请问大家一个问题,游泳池的水能直接进入主机进行冷凝器端换热,之后的水再回到游泳池?还是必须进行间接换热(比如板换等),泳池水和主机分开?请大家帮忙解答,万分感谢!

我碰到个项目,用游泳池里的水作为水源热泵冷却散热用.请问大家一个问题,游泳池的水能直接进入主机进行冷凝器端换热,之后的水再回到游泳池?还是必须进行间接换热(比如板换等),泳池水和主机分开?请大家帮忙解答,万分感谢!
免费打赏
不莱梅的迪奥
2009年02月18日 19:13:17
2楼
池水在满足水源热泵冷却水水质要求的前提下可以直接进入冷凝器,在返回游泳池时水质需满足游泳池水的水质要求。

如果你能满足得了你就可以做。
回复

相关推荐

APP内打开