电缆压降公式
angelmichael
2009年02月17日 22:16:24
只看楼主

发现一个计算电缆压降的计算公式导线电阻率X线长X电流-------------------------------- = 线路压降 电缆截面积请问谁知道这个公式的出处啊!我看很多人都这样写,但是不知道他们的根据!那位知道告诉一声,最好说明是哪本书或者计算手册!

发现一个计算电缆压降的计算公式

导线电阻率X线长X电流
-------------------------------- = 线路压降
电缆截面积

请问谁知道这个公式的出处啊!我看很多人都这样写,但是不知道他们的根据!那位知道告诉一声,最好说明是哪本书或者计算手册!
免费打赏
lingxuct
2009年02月17日 23:54:04
2楼
有意思。
导线电阻率X线长
—————————— = 导线电阻
导线截面积
电流X导线电阻 = 导线两端的电压
回复
foney
2009年02月18日 14:58:02
3楼
同意二楼,电阻*电流=压降,电工基础知识。
回复
woheni2010
2010年07月20日 13:43:37
4楼
区管很有意思也是
回复
autocadbao888
2011年03月09日 10:48:02
5楼
不明白,?????
回复
muyuyao
2011年03月09日 12:52:51
6楼
电流X导线电阻 = 导线两端的电压

不是“电阻*电流=压降”

楼主是要讨论电缆压降!!!
回复
muyuyao
2011年03月09日 13:52:20
7楼
从原理上讲,电压降是电缆始端电压和终端电压的向量差,电压损失是线路始端电压和终端电压的代数差。

电缆线路线电压损失包括有功负载及电阻引起的电压损失和无功负载及电抗引起的电压损失。截面在50平方毫米以下的三相电缆可略去“无功负载及电抗引起的电压损失”。

在未略去“无功负载及电抗引起的电压损失”时,
总电压损失=(PR+QX)/U
式中:P为负载的三项有功功率;Q为负载的三项无功功率;R为线路电阻,R=电缆每公里电阻*电缆长度;X为线路电抗,X=电缆每公里电抗*电缆长度。

如略去“无功负载及电抗引起的电压损失”时,总电压损失=PR/U




的公式:
回复
muyuyao
2011年03月09日 14:00:11
8楼
式中:P为负载的三项有功功率;Q为负载的三项无功功率;R为线路电阻,R=电缆每公里电阻*电缆长度;X为线路电抗,X=电缆每公里电抗*电缆长度;U严格意思上是指线路终端线电压,计算时可用线路的额定电压代替。

如略去“无功负载及电抗引起的电压损失”时,则总电压损失=PR/U。
回复
xing_zai
2011年11月30日 17:07:58
9楼
呵呵,学习啦!
回复
任逍遥
2011年12月01日 13:45:56
10楼

这个是对的
回复
wangjiafeng246
2011年12月01日 17:03:05
11楼
学习学习。
回复

相关推荐