小门面消火栓怎么设置
hzy1977520
hzy1977520 Lv.2
2005年04月16日 15:47:43
只看楼主

现有2000多平方米的商场,原设计安一个防火分区设置消火栓,现甲方将此商场分成8个小门面销售,又没有公共通道,请问消火栓的设置是每个门面都设计2个呢,还是所有门面都可以公用,如果每个门面设置2个,那就显的太多了,如果公用,着火后又怎么知道那些门面有消火栓呢,且业主不在,打不开门怎么办呢,

现有2000多平方米的商场,原设计安一个防火分区设置消火栓,现甲方将此商场分成8个小门面销售,又没有公共通道,请问消火栓的设置是每个门面都设计2个呢,还是所有门面都可以公用,如果每个门面设置2个,那就显的太多了,如果公用,着火后又怎么知道那些门面有消火栓呢,且业主不在,打不开门怎么办呢,
小河湾湾
2005年04月16日 16:23:12
2楼
此种情况可以设置成室外公用消火栓并按规范布置即可满足要求。
回复
haishi1992
2005年04月16日 17:07:34
3楼
根据你说的情况,消火栓的设置必须是每个门面设计2个,不然消防局图审肯定不能通过.
回复
ouyibing
2005年04月16日 18:35:35
4楼
当然不用每个门面都设,如果有通道,就设在通道,如果没有,就设在门面内,还是按满足两股水柱同时到达同一点设置。
回复
ouyibing
2005年04月16日 18:36:59
5楼
如果业主不在,那当然想办法砸开了。
回复