请问高手,我有个标准厂房,要做个2T的行车,跨度7米,高度4.25米,基础要做多大多深阿?钢柱和梁多大呢?大概多少呢?谢谢指教阿
请问高手,我有个标准厂房,要做个2T的行车,跨度7米,高度4.25米,基础要做多大多深阿?钢柱和梁多大呢?
大概多少呢?谢谢指教阿
2楼
采用钢结构设计软件STS进行计算,2T吊车厂房,可以做门型刚架结构,柱基础埋置深度满足冻深且坐落于好土层即可。STS软件可以计算门型刚架、吊车梁、檩条等刚结构构件。具体可以借助STS说明书进入软件逐步操作。
回复
3楼
谢谢阿,先试一下,不知道我会不会用,我是菜鸟,不是专业的阿
回复
4楼
不会阿,是不是还要装PKPM啊,我没有的,有没有哪位好心人帮我算一下啊。我要算预算给老板的。
回复
5楼
对了,可能我没说清楚,我们是在一个已建好的厂房内,加装一个2T的行车,所以不是做2T吊车厂房
回复
6楼
在原有的厂房立柱上做三角架伸出 做工字钢 支撑轨道 安装 如果新做支架 看看你的地承载力多少,一般是180 那就要不了多深,你看看到底设备多重,加上最大行车负载 再乘以动载系数 做基础 如果不重 做预埋件也可以
回复
7楼
好像门钢就能解决,如果是门刚的话,每m2用钢量大概30kg上下。
回复