手头上有份35kv上用的SMC材料的检验报告, 机械工业电工材料产品质量监督检测中心出的。 其中的有些参数不懂, 希望高手赐教: 电气强度(90℃变压器油中): ≥12.0MV/m 检测结果: 15.59 耐电弧: ≥180s 检测结果:184 公司做设计开发时间隙不够, 所以要用好点的材料隔, 耐压65kV, 之前用的pvc板不理想。 SMC材料成本有点大, 所以想多学习下再批量使用。 高手赐教
手头上有份35kv上用的SMC材料的检验报告, 机械工业电工材料产品质量监督检测中心出的。
其中的有些参数不懂, 希望高手赐教:
电气强度(90℃变压器油中): ≥12.0MV/m 检测结果: 15.59
耐电弧: ≥180s 检测结果:184
公司做设计开发时间隙不够, 所以要用好点的材料隔, 耐压65kV, 之前用的pvc板不理想。 SMC材料成本有点大, 所以想多学习下再批量使用。 高手赐教
2楼
绝缘材料 - SMC绝缘板
SMC绝缘板
SMC绝缘板是由不饱和聚酯玻璃纤维增强片状模塑料经模压成型的各种颜色的板状制品。
特性与用途:
具有较高的机械强度、阻燃性、耐漏电性好;
耐电弧、介电强度及耐电压高;
吸水率低、尺寸稳定、翘曲度小等特点。
该产品主要应用于高、中、低压开关柜的各种绝缘隔板。
性能介绍
序号. 指标名称 单位 指标值
SMC-0 SMC-1 SMC-2
1 密度 g/cm3 1.70~1.90 1.70~1.90 1.70~1.95
2 吸水性 mg ≤15 ≤15 ≤20
3 模塑收缩率 % ≤0.05 ≤0.15 ≤0.25
4 热变形温度(A法) ℃ ≥240 ≥240 ≥220
5 长期耐热性温度指数 - ≥155 ≥155 ≥140
6 耐电弧 s ≥180 ≥180 ≥150
7 冲击强度(简支梁、无缺口) KJ/m2 ≥90 ≥60 ≥50
8 弯曲强度 MPa ≥170 ≥160 ≥140
9 绝缘电阻 常态 Ω ≥1×1013 ≥1×1013 ≥1×1012
浸水24h ≥1×1012 ≥1×1012 ≥1×1010
10 介电强度(90℃变压器油中) MV/m ≥12 ≥12 ≥10
11 耐漏电起痕指数 V ≥600 ≥600 ≥600
12 横阻燃性 级 FV0 FV0 FV1
13 相对介电常数(1MHZ) - ≤4.5 ≤4.5 -
14 介质损耗因素(1MHZ) - ≤0.015 ≤0.015 -
15 空气中耐压1min KV 见附表
16 翘曲度 mm 见附表
空气中耐压 1 min性能附表
标称厚度 3mm 4mm 5mm ≥6mm
空气中耐压 1 min ≥28KV ≥35KV ≥42KV ≥50KV
翘曲度指标
规格 mm 标称厚度S 翘曲度mm 标称厚度S 翘曲度mm 标称厚度S 翘曲度mm
2500×1500 3mm≤S<6mm ≤5 ≤15 6mm≤S<12mm ≤4 ≤10 ≥12mm ≤3 ≤8
2000×1200 3mm≤S<6mm ≤3 ≤10 6mm≤S<12mm ≤2 ≤8 ≥12mm ≤1 ≤3
2000×1000 3mm≤S<6mm ≤2 ≤8 6mm≤S<12mm ≤1 ≤6 ≥12mm ≤0 ≤5
1200×1000 3mm≤S<6mm ≤1 ≤6 6mm≤S<12mm ≤1 ≤4 ≥12mm ≤0 ≤4
850×850 3mm≤S<6mm ≤1 ≤5 6mm≤S<12mm ≤1 ≤4 ≥12mm ≤0 ≤3
执行标准:JB/T7770-1995 特殊技术要求可由供需双方商定
回复
3楼
学习了!谢谢LZ!
回复
4楼
hehe ~~以前我只知道我们这35KV用的是SMC8.0,具体为什么却不是很清楚,看来学无止境啊,顶
回复
5楼
JB/T7770-1995 好似一个补充标准啊~~
回复