再问循环泵
gjhok
gjhok Lv.2
2009年02月17日 05:15:56
来自于采暖供热
只看楼主

请问循环泵到底是装进水,还是回水?minyan11版说装进水,卖我泵的人说装回水。。。。效果一样吗?另外:装上泵以后,如果系统又正常了,泵关闭不工作是否影响循环?总不能供暖期几个月一直开着吧?

请问循环泵到底是装进水,还是回水?minyan11版说装进水,卖我泵的人说装回水。。。。效果一样吗?
另外:装上泵以后,如果系统又正常了,泵关闭不工作是否影响循环?总不能供暖期几个月一直开着吧?
免费打赏
minyan11
2009年02月17日 09:50:38
2楼
关于水泵在回水,还是供水,其中的理论不是一句两句能说清楚的,涉及的文字个人以为过100万字。

针对你这个系统,装在回水和供水都能工作,但是装在供水的好处要多很多!

水泵停止时有阻力,会影响循环。长时期运行,电耗高、寿命低。
但是针对你的系统,可以到电器维修部买一个电冰箱定时器,10元钱,
设定运行一小时、停一小时,系统运行几天后看效果。
原则是:水泵运行最少时间、房间温度满足你的要求。
回复
ccxlly
2009年02月22日 13:13:14
3楼
循环泵的功率并不大啊 ,在分户计量系统中应该加混水阀和循环泵,泵装在给水管上。就舒适性来讲,建议不要选用定时器,德不偿失。
回复

相关推荐