3相交流75KW电机,用250KVA变压器可以直接起动如果加个软起动器,是否能用200、160甚至更小的变压器?减小变压器容量是否会影响软起动器正常工作?

3相交流75KW电机,用250KVA变压器可以直接起动
如果加个软起动器,是否能用200、160甚至更小的变压器?
减小变压器容量是否会影响软起动器正常工作?
免费打赏
lingxuct
2009年02月17日 22:39:40
2楼
你能让3岁小孩背200斤重的东西吗?
回复
sailyoung
2009年02月18日 09:44:16
3楼
要考虑启动电流,即使采用了软起动器,也不能用这么小的容量
回复
mr_yon
2009年02月18日 09:54:42
4楼
如果是不频繁起动,加软起后可以用125的变压器.