请教各位:一栋约6000平方米的居民住宅楼,想用热泵做热源/冷源,不知道经济合理不?如果可以,要选用哪种形式的呢?谢谢期待各位解答

请教各位:一栋约6000平方米的居民住宅楼,想用热泵做热源/冷源,不知道经济合理不?如果可以,要选用哪种形式的呢?谢谢
期待各位解答
免费打赏
fsb427
2009年02月15日 21:04:20
2楼
看看是哪个地区的?冬寒夏热?冬不寒:lol 夏热?
最适合是冬不寒夏热地区
但是 如果夏季不降温则节能意义不大
而且,如果采暖设计计算温度低于-15也意义不大
夏季降温 冬季捎带采暖
如果上 水源的最好 如果允许打水井
其次 地源的
最差 空气源的 也就是风冷的 也就是最没有意义的

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-2-15 21:08 编辑 ]
回复
hxt85
2009年02月17日 19:33:57
3楼
谢谢细心解答
是冬冷夏热地区
河北地区的 采暖设计温度还不是很清楚:L
是不是如果用热泵冬夏两用最经济呢?
再次感谢解答哦
回复
bj5945
2009年02月17日 22:02:02
4楼
河北属于冬冷夏热地区吗???楼主你查一查《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)看看,河北地区应该是属于寒冷地区吧:) :)
是否冬夏两用,那还要进一步分析。
河北地区的风冷的我看还是算了吧,有条件还是搞地下水或土壤源的吧:time:
回复
hxt85
2009年02月18日 17:06:22
5楼
十二分感谢:) :)