负荷计算的有关问题
sushujiao
sushujiao Lv.2
2009年02月15日 14:21:26
只看楼主

需要系数法进行负荷计算时,变压器低压侧设备组要乘以同时系数,由此可以进行变压器容量的选择,为什么进行全厂负荷计算时各个变压器计算负荷总计还要再乘以同时系数?是不是不是同一电压等级的负荷计算都要乘以同时系数?[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-2-15 16:05 编辑 ]

需要系数法进行负荷计算时,变压器低压侧设备组要乘以同时系数,由此可以进行变压器容量的选择,为什么进行全厂负荷计算时各个变压器计算负荷总计还要再乘以同时系数?是不是不是同一电压等级的负荷计算都要乘以同时系数?

[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-2-15 16:05 编辑 ]
免费打赏
we0717001042
2009年02月15日 20:04:05
2楼
只要不是一个设备,使用时间上有差别,自然就有同时系数,很正常
回复
sushujiao
2009年02月16日 22:33:27
3楼
但是前面已经将同时系数考虑进去了,后面变电所的计算为什么还要再考虑一边?这样不是重复了吗?还是不明白?
回复
wjs6157112
2009年02月17日 14:11:07
4楼
搞工程设计的,按要求去做就行,又不地搞理论研究的,太浪费时间了
回复
foney
2009年02月18日 15:03:54
5楼
我的理解是:第一个是同类设备组(或线路)设备间的需要系数,第二个是全厂不同设备组(或线路)之间的需要系数。
回复
sushujiao
2009年02月18日 22:24:55
6楼
好像有点道理。我再想想。
回复
zcliang_007
2009年02月19日 08:21:37
7楼
一点都不去研究怎么搞好设计?
回复
sushujiao
2009年02月19日 22:45:09
8楼
怎么都只在这里讲话,不把实际问题解决掉呢?期待答案
回复

相关推荐