关于车间变和高压电机的保护设置
jhongsong123
2009年02月15日 09:57:08
来自于继电保护
只看楼主

如图下图为车间变压器和车间高压电机的供电示意图,该电源取自10KV配电室。电量保护配置如下:1)变压器:过流速断、过负荷,零序过流保护;过压、欠压保护及零序电压保护(零序电压跳闸)2)电动机:过流速断、过负荷,零序过流保护;过压、欠压保护。先请教各位同行:1)变压器零序电压保护设成跳闸还是设成报警,那个比较好?2)电动机的零序保护定值一般整定成多少比较合适?

如图下图为车间变压器和车间高压电机的供电示意图,该电源取自10KV配电室。
电量保护配置如下:
1)变压器:过流速断、过负荷,零序过流保护;过压、欠压保护及零序电压保护( 零序电压跳闸
2)电动机:过流速断、过负荷,零序过流保护;过压、欠压保护。

先请教各位同行:
1)变压器零序电压保护设成跳闸还是设成报警,那个比较好?
2)电动机的零序保护定值一般整定成多少比较合适?

CJ MAIN WARING-Model.jpg

免费打赏
lingxuct
2009年02月16日 00:04:24
2楼
1)变压器零序电压保护设成跳闸还是设成报警,那个比较好?
零序应该是电流保护吧?没做过10KV零序电压保护。
2)电动机的零序保护定值一般整定成多少比较合适?
零序(接地)保护要看是小电流选线还是较大电容电流的直接零序电流保护,当(整个)系统电容电流大于10A时,就不是小电流选线了,需要装零序电流互感器+电流继电器(或接入综保),是动作于跳闸还是动作于信号,要看发生接地故障时会不会对接地设备有损害(或损害程度)来定,一般在设计时两个都有,运行时由保护压板可选择跳闸还是信号。
零序保护的定值:当设备发生接地故障时,能正确检测到(继电器可靠动作);当系统发生接地故障(非本保护下设备故障)时,流过本设备断路器的(电容电流)零序电流不会使零序保护动作(选择性好)。

一般小电流选线动作于信号,非小电流选线动作于跳闸,但有的变压器(重要的、因工艺要求不能立即跳闸的电机)动作于信号。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-16 00:06 编辑 ]