在水泵基础设计中,得向土建专业提条件,如水泵的重量、预埋地脚螺栓的位置等,现在向各位同行请教下一,该如何确定预埋地脚螺栓预留孔的大小、深度及外露部分的长度。
在水泵基础设计中,得向土建专业提条件,如水泵的重量、预埋地脚螺栓的位置等,现在向各位同行请教下一,该如何确定预埋地脚螺栓预留孔的大小、深度及外露部分的长度。
2楼
预埋地脚螺栓的做法不好,容易走位。最好采用预留螺栓孔,安装泵后再二次灌浆。也可以向厂家咨询。
回复
3楼
水泵的重量、预埋地脚螺栓的位置等在选泵时样本上有。
预埋地脚螺栓预留孔的大小、深度及外露部分的长度给排水设计手册第三册有一节专门有讲,一般
地脚螺栓预留孔100x100或150x150,二次灌注,深度20螺栓直径。
回复
4楼
我想问一下,水泵基础是给排水设计呢,还是土建设计?该如何设计
回复
5楼
地角螺栓的长短是由设备厂家进行提供的,只要根据技术样本进行设计即可。
回复
6楼
小泵可以不预留任何东西 只是建一个立方体的台子 安装的时候打膨胀螺栓就行了
回复
7楼
现在很多施工队的做法就是在基础上预留四个孔.
然后再把螺栓插进去二次封堵就完事了.这在我的施工现在是不允许出现的.
但靠那一点的二次封堵是支持不了水泵的起动停止的离心力的.
我的做法是在基础扎钢筋的时候用预留的方式留出四个孔.
这四个孔里面有一定数量的钢筋穿过.
当水泵安装的时候把厂家配套的螺栓套打开一部分.穿过预留的钢筋.
调整好水泵需要的尺寸后烧焊连接.
再进行二次封堵.这样可以与基础连成一体.
回复
8楼
正解
我们设计都是这样搞!!
回复
9楼
我想问一下,水泵基础是给排水设计呢,还是土建设计?该如何设计
回复
10楼
一般小水泵均由给排水设计,大水泵可提由设备安装专业提要求,有土建设计.
回复
11楼
我设计用橡胶隔振器,设计、施工都省事,省工,安全可靠。
回复