高压真空换相柜中用两台5极真空接触器是什么意思,一次如何接线?

高压真空换相柜中用两台5极真空接触器是什么意思,一次如何接线?
免费打赏
antengdianqi
2011年06月03日 14:32:37
12楼
原因是这样的,普通的三极接触器两台并联控制电机正反转,当真空管万一漏气,便会造成相间短路,带来灾难性的事故。所以做成5极的将中间一相做B相,两边两极串起来当A、C相。AC换相,来降低出现事故的几率。若有其它问题可与我联系 QQ:1325161288
回复
leenyee
2011年11月03日 17:52:50
13楼
那三极 和 五极 相间短路的概率是一样的 用三极也能实现A、C换向啊