退浆废水COD高,可生化性差,含大量难以生化降解的聚乙烯醇(PVA)和部分淀粉采用调节+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+接触氧化+超效浅层气浮能否达标工艺是否繁琐,哪位同僚作过退浆废水的实例,介绍一下。水解池该如何布置,有人设计成加立体弹性填料,有人说不需要,我现在用穿孔管布水,有人说用脉冲布水,现在我调节池水位比酸化池水位高0.5m位,采用重力布水能否满足要求?有人说布水不用穿孔管,加个搅拌机防止污泥沉淀就可以了,对否?水解池调试时用不用投加污泥,出水有人建议采用三角堰出水,不用三角堰出水管道直接流入下一级接触氧化池妥否?水解池的上升流速各位一般控制在什么范围之内?
退浆废水COD高,可生化性差,含大量难以生化降解的聚乙烯醇(PVA)和部分淀粉
采用调节+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+接触氧化+超效浅层气浮能否达标
工艺是否繁琐,哪位同僚作过退浆废水的实例,介绍一下。
水解池该如何布置,有人设计成加立体弹性填料,有人说不需要,我现在用穿孔管布水,有人说用脉冲布水,现在我调节池水位比酸化池水位高0.5m位,采用重力布水能否满足要求?有人说布水不用穿孔管,加个搅拌机防止污泥沉淀就可以了,对否?水解池调试时用不用投加污泥,出水有人建议采用三角堰出水,不用三角堰出水管道直接流入下一级接触氧化池妥否?水解池的上升流速各位一般控制在什么范围之内?
曾经在《给水排水》上见过有工程实例中采用调节酸化池,把调节酸化放在一个池中来实现,这样妥否?水解酸化池是否可能理解为只要停留时间满足与调节池就差不多了?
处理水量400吨/天采用超效浅层气浮妥否?
2楼
聚乙烯醇(PVA)的去除必须强化厌氧。建议先物化后厌氧再好氧生化。处理水量400吨/天采用超效浅层气浮不好,浅层气浮处理量一般在200t/h以上,且去除率不如溶气气浮。我公司二种气浮都生产。溶气气浮4.5万元,浅层气浮7.5万元。合肥新联环保公司丁工0551-5571871 xlhb@263.net
回复
3楼
含聚乙烯醇(PVA)的退浆废水一般COD能达到10000~20000,可生化性很低,且温度非常高,所以设计时要把调节池做大点,必要时上冷却塔。最后先混凝沉淀,不过药量也较大,沉淀后COD可降到4000左右,好的时候可以达到2000~3000,然后再厌氧+接触,厌氧时间要很长,超过24小时。由于退浆废水PH值很高,故用硫酸亚铁加聚铝沉淀效果不错!
回复
4楼
3楼的朋友,您是否做过此类废水的实例?很感兴趣
回复
5楼
建议PVA废水单独处理,先过滤,再加浓硫酸调pH至8~9,用压滤机压滤,滤出液COD可达1000以下,再与其它废水一起处理,滤渣可外卖。
回复
6楼
我同意。不过,是先加酸还是先过滤呢?
回复
7楼
如果各股废水能够分开,最好都分开预处理一下,
然后再集中处理。预处理完后,采用传统的生物处理就可以了。
回复
8楼
退浆废水中是不是还应该有过氧化氢,
那可以做催化氧化的,处理后会产生大量的纸浆
如果好的话可以回收利用的。
回复
9楼
请问5楼的朋友退浆废水过滤用哪种过滤设备,需反冲洗吗?还有一般退浆废水是在调PH值后才沉淀下来,对此呢如何看法?
回复
10楼
请问zhenxz,在单独处理退浆废水时,您认为采用何种规格的过滤设备较好(主要是过滤精度)?如有实际应用的话,可否具体谈一下你的经验?
回复
11楼
退浆废水在主要含PVA时已采用物化方法去除,因浆料都比较容易上浮,沉淀的方法不是太好,大都以混凝气浮工艺处理,然后再进行水解酸化(或厌氧)、好氧处理。通常此股废水是可以分开的。谈到水解酸化布水形式最好为脉冲布水,其次为枝状布水,印染废水不宜采用穿孔官布水,因有纤维以堵塞。
回复