请教高手,我剪力墙下有5根桩间距小,所以把这5根桩做成承台,其他都是墙下基础梁,请问承台怎么计算,抗冲切怎么计算?谢谢
请教高手,我剪力墙下有5根桩间距小,所以把这5根桩做成承台,其他都是墙下基础梁,请问承台怎么计算,抗冲切怎么计算?谢谢
2楼
没大看懂,最好发个平面图上面
回复
3楼
就是这个承台怎么计算?
回复
4楼
冲切就算没在墙下的桩对承台的冲切,按桩基规范计算,自己的意见不知对否。
回复
5楼
桩直接布在剪力墙下面的吗
回复
6楼
布好筏板以后,可以在桩筏有限元计算,作为一小块伐板
回复
7楼
需要计算中下、右下的桩对承台冲切,右下的桩,冲切线更短,最不利,因此,只需要算右下的桩对承台的冲切即可。
墙对承台的冲切线较长,可不算。
这个承台中无剪切问题。
回复
8楼
同意六楼的说法,在JCCAD中布置桩筏,用有限元计算。
回复