一个调试的问题,请教各位!
hnulfl405
hnulfl405 Lv.2
2009年02月13日 00:53:39
来自于专家热线
只看楼主

本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。

最近热泵在调试,问题出来了:
①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。
②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。
第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。
hsm5986
2014年02月27日 09:46:34
2楼
新加机组,总流量增加,可能是你总管的管径不够了,怎么调水都是不够的。
回复

相关推荐

APP内打开