关于火灾自动报警系统的问题,谢谢!
jackyxing
jackyxing Lv.3
2005年04月15日 13:59:21
只看楼主

请问:1。火灾自动报警系统是如何实现与电梯的联动控制的? 2。火灾自动报警系统是如何实现与应急照明的联动控制的? 谢谢各位赐教:)

请问:1。火灾自动报警系统是如何实现与电梯的联动控制的?
2。火灾自动报警系统是如何实现与应急照明的联动控制的?
谢谢各位赐教:)
免费打赏
gzlwh
2005年04月15日 18:04:41
2楼
1.消防控制屏給信號電梯控制櫃,讓電梯回降至基站,然後鎖停電梯,但消防電梯可由消防員手動運行,保障消防工作的進行.
2.概括來說就是應急照明的電源平時由市電提供,發生火警時由消防控制屏給信號切斷相應的市電,讓發電機自動投合給應急回路供電.這方面要配合低壓配電的形式來做.
回复
51949736
2005年04月16日 15:15:30
3楼
同意二楼的,但实际操作过程中要注意各家产品不同的要求。
还有这些都是由模块来实现的,换句话说报警系统中肯定得有线和管子通向这两个设备的控制箱。
回复
欧零圈
2005年04月16日 21:09:17
4楼
我只做到模块

具体调试是厂家做
回复
szpaulwu
2005年04月16日 22:20:20
5楼
电梯控制柜通常都有提供触点给消防专业,你只须连线过去,应急照明可以在系统图上设接触器,在强电井设控制模块,由消防提供信号就可以了
回复
liping_1199
2005年04月18日 15:43:07
6楼
消防控制中,用一联动模块控制电梯,模块输出干触点或者24伏,电梯接到信号后,降到一层,反馈给模块降低信号。普通电梯切断电源,消防电梯在一层待命,手动打在消防状态,消防人员仍可以乘坐电梯上去。
回复
leep_104
2005年04月21日 17:10:01
7楼
呵呵我知道是用线联的!双绞线呀!
回复
szhjf
2005年04月23日 15:29:50
8楼
我们设计方基本不用考虑主机和联动控制器(如果是分开的话)之间的布线联系,因为两者都是一起放在消控中心的,并且挨着,还有地槽。
回复
guoyuhai99
2005年07月08日 17:47:43
9楼
可以参考规范,当火灾发生时,由报警设备将信号传送至控制中心,控制中心将指令发送控制模块,来控制设备运行,如:电梯迫降到首层,首未层广播工作,首未层非消防电源断开等。
回复
funyong
2005年07月09日 14:32:15
10楼
1、电梯联动由火灾报警控制器给出一个常开触点至电梯控制柜,动作时闭合,由电梯控制柜完成迫降,并切换为消防专用按钮控制方式;电梯迫降完成后将传给消防控制中心一个回答信号,由一个常闭触点完成。
2、这个联动比较复杂,工程中做法不一;最简单的方法是灯具选用自带蓄电池的,消防时只需切断电源即可完成;如果是供电条件已经能满足规范要求,可不用自带蓄电池的灯具,就需要设置专用回路并加设交流接触器,由消防联动模块完成。注意!可不能在消防时切断该部分的电源。