求教:新建一个取水泵房选多大的主电缆才合适?
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2009年02月11日 15:30:28
只看楼主

请教:新建一个取水泵房选多大的主电缆才合适?我们准备新建一个取水泵房,电机是160KW三台,用软起动器一拖三,只允许两台同时运行,请教:选多大的主电缆才合适。(变压器到配电盘的距离是 20米)。本人外行,但需要审查,特请教各位专业技术人士!谢谢大家,并祝福各位新年大吉,财源广进!(现在的取水泵房,电机是160KW2台,135KW1台。用软起动器一拖三,只允许160与135两台同时运行,变压器500KVA,变压器2次侧电缆为240平方,160KW电源线是240平方,135KW电源线是150平方。目前240电缆轻微发热,135电缆温度较高,感觉有40度左右,请问有参考价值吗?)

请教:新建一个取水泵房选多大的主电缆才合适?
我们准备新建一个取水泵房,电机是160KW三台,用软起动器一拖三,只允许两台同时运行,请教:选多大的主电缆才合适。2009年02月11日 15:39:29
2楼
我们目前水厂用两台水泵供水:主机为160KW,扬程56米(实际高度是48米),790吨/小时。辅助补水用135KW,扬程56米,610吨/小时.两台水泵出水供同一主管进入分水池。主机24小时运行,辅助机运行10小时左右。现在发现居民抄表吨位数与铭牌(790吨/小时,610吨/小时)计算出来的数据相差太多,抄表吨位数仅有计算数的42%这正常吗?(水质好,水厂除消毒用水外无其它消耗)请问主机供水能达到790吨/小时吗?如何分析。 效率一般是多少。应该用100%还是80%计算,或者60%计算。【电流是260A(额定电流是289A)】
回复
woshizhangwei110
2009年02月14日 14:34:23
3楼
两颗240的电缆就够用了
回复
lingxuct
2009年02月14日 18:57:16
4楼
水泵名牌上的数据是水泵的设计参数,通常都达不到。想知道水量,必须装流量计。
回复

相关推荐

APP内打开