最近有几个援建的小学在做,里面有教学楼、宿舍楼和食堂等,其中教学楼最大(其实也很小啦),只有4层,体积也没有超过1万立方,所以我按建规来,就没有设置室内消火栓系统。可是当地消防大队要求我设置…… 我理解建筑体积小于1万立方,应该是按单体建筑来算吧,难道是按建筑群来算么?单体之间的消防间距也是足够的…… 大家对这个怎么看呢?
最近有几个援建的小学在做,里面有教学楼、宿舍楼和食堂等,其中教学楼最大(其实也很小啦),只有4层,体积也没有超过1万立方,所以我按建规来,就没有设置室内消火栓系统。可是当地消防大队要求我设置……
我理解建筑体积小于1万立方,应该是按单体建筑来算吧,难道是按建筑群来算么?单体之间的消防间距也是足够的……
大家对这个怎么看呢?
2楼
体积不超过1万立方的4层小学教学楼需要设置室内消火栓系统么?
回复
3楼
按照规范你理解的没错,是指单体的体积,按说完全可以不上消火栓,规范规定得很明确了。可消防部门肯定是考虑学生安全的重要性才要求上的。你可以和消防审图的沟通一下,如果他们坚持要上那就上吧,别人说你浪费也没办法你也有理由就是消防部门要求一定要上消火栓
回复
4楼
按照规范是可以不设计消火栓的,不过消防大队考虑到学生,尤其是小学生的逃生比成年人要困难得多,设置消火栓也是有道理的,作为设计方,在和消防单位、建设方充分沟通的情况下可以考虑设计消火栓系统的。
回复
5楼
这点我同意 毕竟学生的安全问题才是最重要的么
回复
6楼
消防部门都要你设那你肯定要设啊,他们就是当地的规范,我们这(武汉)有些小商铺还要求做喷淋了,烦死了。
回复
7楼
个人认为可以不考虑室内消火栓,从
8.3.3条可以考虑设置消防卷盘,但消防卷盘的水量应计入水箱内。当然消防大队坚持要做的话,那就做室内消火栓系统。
回复
8楼
按消防大队的做!
回复
9楼
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
如果楼与楼之间是不连通的,按规范是可以不用做的。如果楼与楼之间连通,请按消防审查部门意见办。
回复