开关柜绝缘件是否阻燃
jyg041003
jyg041003 Lv.2
2009年02月11日 13:17:15
只看楼主

请各位同仁积极给予帮助回复,谢谢!1、高、低压开关柜上所用的绝缘件,常规产品是不是阻燃产品?2、行业标准或国家标准有没有规定绝缘件必须是阻燃的?(如有请帮忙提供标准文件或标准号)3、哪家有相关产品?请给予推荐。

请各位同仁积极给予帮助回复,谢谢!
1、高、低压开关柜上所用的绝缘件,常规产品是不是阻燃产品?
2、行业标准或国家标准有没有规定绝缘件必须是阻燃的?(如有请帮忙提供标准文件或标准号)
3、哪家有相关产品?请给予推荐。
免费打赏
gyy.kf
2013年01月07日 19:51:24
2楼
要求阻燃。但好多公司的产品确实不阻燃
回复
sunnyxkchoi
2013年01月09日 14:01:00
3楼
GB311.1—83 高压输变电设备的绝缘配合 规定高压开关柜内的绝缘件(如绝缘子、套管、隔板和触头罩等)应采用阻燃型绝缘材料,如SMC、DMC环氧树脂等。
基本上现在的开关柜都是按此要求执行的,不然拿不到型式试验报告。
回复
gyy.kf
2013年01月09日 21:04:50
4楼
我们仅仅是要求绝缘件材料是环氧树脂,但并不是所有牌号的环氧树脂都有阻燃性能的,哪怕是最低的阻燃等级。有时候是需要添加阻燃剂的,但好多、包括规模比较大的公司都不加阻燃剂。标准中对阻燃只是提了下,但具体阻燃级别不提,感觉也有些不妥。
回复
sunnyxkchoi
2013年01月10日 10:08:22
5楼
这个问题说起来比较复杂。其实在当前市场利润越来越低的情况下,很多国内的大型盘厂已经采用国产的环氧树脂系统了。但三大外资品牌用的比例就非常非常低。毕竟亨斯迈等材料的一致性比较好,提供的MSDS也相当可信。而国内厂家就无法保证材料性能长期的一致性,这也是笔者工厂一直没有采用国内材料系统的最主要原因。
柜子里面的绝缘件基本上很少形成明火(热缩套管除外),而且国内设计开发的柜子安全裕度都比较大,过于担心阻燃性能似乎没有必要。
回复
wang764532
2013年02月18日 18:38:14
6楼
必须的,要不击穿放电着火怎么办,一般用SMC就可以。GB311.1—83 高压输变电设备的绝缘配合 规定高压开关柜内的绝缘件(如绝缘子、套管、隔板和触头罩等)应采用阻燃型绝缘材料,如SMC、DMC环氧树脂等。
基本上现在的开关柜都是按此要求执行的,不然拿不到型式试验报告。
回复
chjs001
2013年02月21日 16:35:40
7楼
这个还真没有去主要到这个,得多方面了解了啊
回复
chjs001
2013年02月21日 16:38:23
8楼
不过着火了是没有办法扑救的哪怕,阻燃又有什么用撤 低压的还好说些
回复