VS1断路器整流桥经常烧坏,问题在哪?
linfuming18
2005年04月15日 10:47:19
来自于断路器
只看楼主

我们公司做VS1断路器已很多年了,但经常发生储能回路整流桥对被烧的事,合闸回路的整流桥也有烧坏的情况.整流桥的标称电流有10A,但实际回路电流一般情况下最多只有3~5安培。换了几家元件供应商仍不能解决问题。敬请各位大侠帮忙分析一下原因。拜托!拜托!拜托!拜托!拜托!.......

我们公司做VS1断路器已很多年了,但经常发生储能回路整流桥对被烧的事,合闸回路的整流桥也有烧坏的情况.

整流桥的标称电流有10A,但实际回路电流一般情况下最多只有3~5安培。
换了几家元件供应商仍不能解决问题。敬请各位大侠帮忙分析一下原因。

拜托!拜托!拜托!拜托!拜托!.......
免费打赏
sht-sht
2008年11月19日 09:55:13
12楼
大家好!!!
我公司VS1的辅助开关总是拉弧,不知道是为什么??


请大家给点建议!!

拜托!!拜托!拜托!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
sdwfcmj
2008年11月19日 14:04:46
13楼
VS1是用了许多年的成熟开关了,我们厂家做箱变,10kV如果没有特殊要求,如果不选用进口开关一般都推荐采用VS1,虽然这种开关样子丑,但是性能还是很可靠的,我们公司一直是用泰开的开关,没有出现过以上问题,不知道你那开关是怎么回事,是不是选用的整流桥太小了,或者质量不好?就不得而知了,如果感兴趣,请上我的网站交流