VS1断路器整流桥经常烧坏,问题在哪?
linfuming18
2005年04月15日 10:47:19
来自于断路器
只看楼主

我们公司做VS1断路器已很多年了,但经常发生储能回路整流桥对被烧的事,合闸回路的整流桥也有烧坏的情况.整流桥的标称电流有10A,但实际回路电流一般情况下最多只有3~5安培。换了几家元件供应商仍不能解决问题。敬请各位大侠帮忙分析一下原因。拜托!拜托!拜托!拜托!拜托!.......

我们公司做VS1断路器已很多年了,但经常发生储能回路整流桥对被烧的事,合闸回路的整流桥也有烧坏的情况.

整流桥的标称电流有10A,但实际回路电流一般情况下最多只有3~5安培。
换了几家元件供应商仍不能解决问题。敬请各位大侠帮忙分析一下原因。

拜托!拜托!拜托!拜托!拜托!.......
免费打赏
chinalyj
2005年04月15日 11:10:26
2楼
用的是哪家的VS1,操作电源是直流还是交流,以前看过部分厂家的,如果是直流,部分辅助接点两端的电源要和储能电源,控制电源同极性。
回复
chinalyj
2005年04月15日 11:10:28
3楼
太慢了,发重了,改了
不知道你们生产的有没有要求
回复
nlb
2005年04月15日 19:30:40
4楼
是否有冲击电流,比如电容充电的瞬间?
回复
wysh
2005年04月18日 13:31:50
5楼
还没有碰到此类现象,问题肯定存在
回复
双成
2005年04月18日 21:16:50
6楼
储能也烧啊,这就怪了
回复
linfuming18
2005年04月19日 12:06:32
7楼
断路器的直接操作电源是交流的,用桥对整流成直流电源,在行程开关端的电源是直流的,我们注意了chinalyi朋友说的辅助接点两端的电源要和储能电源同极性的问题。

现烧的是整流桥,而不是行程开关。
线路板的线路非常简单,应不存在电容冲击电流的问题。
到底为什么烧整流桥啊?
回复
changshangxjz
2005年04月19日 12:16:51
8楼
我用过好多的VS1都没有碰到你说的问题,我想是不是1.你的整流桥太小,质量不好呢
其他的真的想不出来了,下次有机会我看看不烧的整流桥是多少大的
回复
linfuming18
2005年04月19日 12:45:47
9楼
谢谢8楼,另外最好告诉我整流桥的制造厂。

谢了!
回复
jing_0834
2005年05月02日 00:27:23
10楼




我看这个问题应该是你们厂家在元件的耐压选用设计上有问题,因为在发电站的正常电压要比普通的电压范围高出5-10%左右,而在事故状态还更高。。。
回复
lxglao
2005年05月10日 09:28:33
11楼
換成進口的整流橋!
如果實在不行,在整流橋上加4個0.1uf的電容就OK!