天正暖通7.6 地下室负荷计算
天主
天主 Lv.10
2009年02月10日 21:15:43
来自于天正暖通
只看楼主

天正暖通7.6 地下室负荷计算,为何为门和窗的负荷为何为-1?????

天正暖通7.6 地下室负荷计算,为何为门和窗的负荷为何为-1?????
免费打赏
zhaojia333
2009年02月11日 09:14:05
2楼
您说的太笼统了,不过算出负值是有可能的,当公式中负荷源温度逐时值小于室内温度的时候公式算出来就是负值。软件所有负荷源的负荷都是显示房间最大负荷那个时刻的该负荷源的逐时负荷值,而不是单个负荷源负荷值最大时刻的负荷。
如果你还有什么问题可以把工程文件发上来看看。

[ 本帖最后由 zhaojia333 于 2009-2-11 09:17 编辑 ]