正在做一个加层的结构,这是一个医院有5个区组成工字型的平面,现在中间的二区(腹板)要加一层,原是一个二层的砖混结构采用预制板毛石基础.西面与它连接的是独立基础,东面是毛石基础,(基础之间都是相互连接的)这样的结构要是加一层对整个基础的影响怎么考虑啊?对于这个建筑的一切资料我都没有,就连图纸都不全,怎么办? 这是基础还有上部结构怎么处理啊?整个建筑中几乎没有构造柱怎么我应该怎么处理新旧连接?更让人头疼的是后加的这层和原来的墙都对不上,这样就有很多墙要落到预制板上,这可怎么处理啊?这个建筑是84年建的,这些预制板我要做怎样的处理才能承受墙体呢?
这是基础还有上部结构怎么处理啊?整个建筑中几乎没有构造柱怎么我应该怎么处理新旧连接?更让人头疼的是后加的这层和原来的墙都对不上,这样就有很多墙要落到预制板上,这可怎么处理啊?这个建筑是84年建的,这些预制板我要做怎样的处理才能承受墙体呢?
我是第一次做改造结构现在不知道要怎么考虑,请求高手帮忙指点一下吧。万分感谢!