请教结构版主:预应力梁!
gg007404
gg007404 Lv.2
2009年02月09日 18:57:32
只看楼主

:)请教结构版主:多层的框架办公楼结构,顶层中间局部某处抽掉了1跟框架柱,以形成大空间,两框架柱上的KL跨度变为18m。 我想把该框架梁做“部分预应力梁”(后张法)——则支承这“部分预应力梁”的两端部的钢筋混凝土框架柱要考虑张拉时,该张拉力会对该柱的内力及配筋产生影响吗? 好像说预应力是内力。但张拉时,预应力不是内力吧,该张拉力会对该柱的内力及配筋产生影响,张拉后该预应力才是内力吧?

:)请教结构版主:多层的框架办公楼结构,顶层中间局部某处抽掉了1跟框架柱,以形成大空间,两框架柱上的KL跨度变为18m。

我想把该框架梁做“部分预应力梁”(后张法)——则支承这“部分预应力梁”的两端部的钢筋混凝土框架柱要考虑张拉时,该张拉力会对该柱的内力及配筋产生影响吗?

好像说预应力是内力。但张拉时,预应力不是内力吧,该张拉力会对该柱的内力及配筋产生影响,张拉后该预应力才是内力吧?
免费打赏
zhouwang222222
2022年03月10日 14:02:10
2楼

18米跨的情况,建议采用普通混凝土可以实施。

回复
韩楚
2022年03月11日 15:15:18
3楼

你好请问14.5跨柱子和梁要多大,农村造小厂房用的,谢谢!

回复
djw1234
2022年03月21日 10:45:02
4楼

肯定不行,预应力需要支点支撑

回复
gj556688
2022年03月22日 17:05:21
5楼

建议做井字梁减小梁高,采用普通混凝土可以实施。

回复

相关推荐