请哪位具有电气设计和实际施工经验的高手,谈谈电缆桥架的选用与强弱电线路桥架是否共槽,及其在电缆竖井中的施工问题发表看法。
请哪位具有电气设计和实际施工经验的高手,谈谈电缆桥架的选用与强弱电线路桥架是否共槽,及其在电缆竖井中的施工问题发表看法。
2楼
按规范,强电、弱电线不能共槽敷设。在电缆竖井中敷设有标准图,但是一定要记得作封堵。
回复
3楼
强弱电线路桥架不能共槽敷设 想知道电缆竖井中的详细施工过程 直接给我发邮件索取
俺的邮箱是 huanb0208@163.com
回复
4楼
不能同槽 不可避免的情况下 可以加隔板 3楼的兄弟 给我一份好不? zxy0000001@163.com
回复
5楼
在竖井里安装的时候,最好是分开。实在没有办法,有距离要求,30公分加隔板可以满足要求了。强电电缆有可能对弱电电缆产生电磁干扰。你只要能做好屏蔽。
回复
6楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
7楼
《民用建筑电气设计规范》
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
(3)应急照明和其他照明的电缆。
(4)强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复