工厂里要做一个配电箱,主要用于控制5台空压机,其中2台电机为7.5KW,2台为11KW,1台为15KW。我的总开关为一台250A的漏电断路器,然后5个空开,分别为100A1个,63A4个,然后5个交流接触器分别为68A一个,50A2个,40A2个,最后连接着5个热保护继电器。自我感觉所选的是不是太大了,完全用不了这么大的。请有经验的朋友帮忙给重新配置一下,多谢了!!!

2009年02月08日 07:12:33
2楼
空压机一般工作在满负荷情况下,接触器大一点有好处。空气开关是短路保护用的,规格大了动作电流也大,下面接出的线也要大,所以,选合适的好,15KW电机的额定电流在30A左右,用40A—63A空气开关(D型);11KW电机额定电流在22A左右,用32A—50A空气开关;7.5KW电机额定电流在15A左右,用25A—40A空气开关。各电机的热继电器的中间刻度是电机的额定电流,不宜卡边,且要经过电气试验整定。
回复
qiujingyuan
2009年02月08日 13:15:00
3楼
哈哈,2#楼的说的好详细啊
回复
demonchen
2009年02月08日 20:23:27
4楼
按2楼的说法做吧,没问题
回复
中国龙
2009年02月08日 20:47:20
5楼
5台空压机同时工作的可能性有多大(同时系数)?
根据同时系数再考虑总开关的大小,不过250A是大了点儿!
其他开关或接触器2楼说的都很详细!
回复
lingxuct
2009年02月08日 22:01:07
6楼
总开关有点难设计,它的任务是配出开关上部线路的短路保护,又是配出开关的失灵保护,在第一点可以做到,因一般箱内线路较短,但250A说来是有点大,通常空气开关的短路保护瞬时动作值是额定值的10倍,那就是2.5KA!
箱内所有电机全开只有52KW,满负荷电流也只有104A左右,有一只120A开关可以了,用250A大了一倍多!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-8 22:02 编辑 ]
回复
fanxuejun72
2009年02月10日 14:43:31
7楼
同意六楼的朋友,接触器大点没有坏处,但你的空开是大了点,建议不要超过150A(考虑到空开质量)
回复
zht2002
2009年02月10日 16:21:57
8楼
回答的好啊,学习学习了,
回复
一指慢
2009年02月10日 18:48:44
9楼

lingxuct :输电变电 电气版主 特聘作家 :call:
回复
lingxuct
2009年02月12日 22:32:54
10楼
谢楼上朋友,请多多帮助!
回复
bhyy163
2009年02月18日 10:28:38
11楼
作为动力配电箱电源总开关不宜选用漏电开关,这样会经常跳闸影响正常设备使用