请教大家两个问题(空调水系统方面):1、低压流体的范围。2、焊接钢管的工作压力能达到多少?谢谢
请教大家两个问题(空调水系统方面):1、低压流体的范围。2、焊接钢管的工作压力能达到多少?谢谢
2楼
还有一个问题,水锤的作用对管网影响有多大?我的空调系统末端加设了电动阀,是否必须在分集水器直接设置压差控制器?
回复
3楼
追加一个问题,呵呵,空调循环水的PH=11.26,是否超标了,影响有哪方面?Fe+含量24.3mg/L,是不是说明管网腐蚀严重 啊?一空调工程管网漏水,空调水管采用焊接钢管,循环水质检验中有上面数据
回复
4楼
1、实践中通常将2.5MPa作为低压分界。
2、焊接钢管的耐压完全能够满足低压流体要求。
3、差压值确实需要调节。至于水锤作用其实与电动阀无关。
4、水质参数超标的因数很多,采取适当措施即可。
回复
5楼
谢谢楼上的答复。那在近100米的高层建筑中使用焊接钢管应该是可以?工作压力在1.40MPa左右。
回复
6楼
4楼解答的基本正确;水锤对管网损害较大,必要时安装水锤消除器解决。水质需要改善;水管必须采用无缝钢管~
回复
7楼
请教,焊接钢管最大工作压力可达到多少?用在空调系统小管径上。1.10~1.20MPa呢?
回复