关于空调水管的两个问题
freedomzy
freedomzy Lv.2
2009年02月07日 09:50:07
来自于中央空调
只看楼主

请教大家两个问题(空调水系统方面):1、低压流体的范围。2、焊接钢管的工作压力能达到多少?谢谢

请教大家两个问题(空调水系统方面):1、低压流体的范围。2、焊接钢管的工作压力能达到多少?谢谢
免费打赏
freedomzy
2009年02月07日 10:23:51
2楼
还有一个问题,水锤的作用对管网影响有多大?我的空调系统末端加设了电动阀,是否必须在分集水器直接设置压差控制器?
回复
freedomzy
2009年02月07日 11:38:51
3楼
追加一个问题,呵呵,空调循环水的PH=11.26,是否超标了,影响有哪方面?Fe+含量24.3mg/L,是不是说明管网腐蚀严重 啊?一空调工程管网漏水,空调水管采用焊接钢管,循环水质检验中有上面数据
回复
zlienfon
2009年02月08日 12:26:34
4楼
1、实践中通常将2.5MPa作为低压分界。
2、焊接钢管的耐压完全能够满足低压流体要求。
3、差压值确实需要调节。至于水锤作用其实与电动阀无关。
4、水质参数超标的因数很多,采取适当措施即可。
回复
freedomzy
2009年02月08日 14:17:02
5楼
谢谢楼上的答复。那在近100米的高层建筑中使用焊接钢管应该是可以?工作压力在1.40MPa左右。
回复
crazy_123456
2009年02月09日 10:06:32
6楼
4楼解答的基本正确;水锤对管网损害较大,必要时安装水锤消除器解决。水质需要改善;水管必须采用无缝钢管~
回复
freedomzy
2009年03月14日 15:33:56
7楼
请教,焊接钢管最大工作压力可达到多少?用在空调系统小管径上。1.10~1.20MPa呢?