各位师兄师姐,我想请教一下,电机的启动电流大概是额定电流的多少倍,谢谢!

各位师兄师姐,我想请教一下,电机的启动电流大概是额定电流的多少倍,谢谢!
免费打赏
byecar
2005年04月14日 16:30:27
2楼
常用起动方式的起动电流:

直接电网起动:4~8In
星/三角起动:1.8~2.5In
定子电阻起动:1.5~6In
自耦降压起动:1.6~4In
软起动器起动:1.5~6In
回复
donggewang
2005年04月14日 16:37:58
3楼
范围太大
回复
everbobo
2005年04月15日 11:16:22
4楼
直接起动:6In 电机厂家的测试结果一般是这样 个别功率很大的电动机1800kW以上 启动电流可以达到 8.5In
一般几百千瓦及 以下的电动机按6In计算启动电流